BV написал: норму не видел
Понял, извиняюсь!...
15.12.2017 в 11:29:34
BV написал: норму не видел
Понял, извиняюсь!...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
15.12.2017 в 11:42:46
BV написал: MaSeVi, норму не видел, это по "совести")
Ладно, что хоть не по понятиям :) Это раз ГОСТ Р50571.4.42-2012/мэк 60364-4-42:2010 Это два ГОСТ Р 50571.3—2009 (МЭК 60364-4-41:2005)
15.12.2017 в 23:50:49
Hover написал: Вопрос в следующем: я знаю, что по книжке "кровью написанной" должен сделать TN-C-S
В книжке МНОГО нестыковок, глупостей, даже ОПАСНЫХ для НЕ разбирающихся хотя бы в общем в электро/пожаро безопасности! .
Hover написал: Для себя (и брата) уже решил делать ТТ.
ПРАВИЛЬНО!
Одноквартирные дома НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!
Про что подробней всех на просторах Русскоязычного интернета с приведением здравомыслящих пунктов Российских и Украинских нормативов, своими словами, приведением реальных случаев неоднократно разъяснял, на этом форуме в теме АВБбШв 4х... или надо пять жил?, а так же во многих других темах!
К написанному в ссылке добавлю.
ПУЭ Украина 20.06.2014 1.7.62 Питание электроустановок напряжением до 1 кВ с использованием системы ТТ целесообразно выполнять в случае расширения системы электроснабжения без надлежащей проверки требований к автоматическому отключению питания, которые нужно выполнять в электроустановках с системой TN в случае применения устройств защиты, которые реагируют на сверхтоки. Систему ТТ целесообразно выполнять в электроустановках мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового назначения. …
ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ! Подавляющее число схем на форумах заявленные как система электроснабжения с типом заземления ТТ НЕПРАВИЛЬНЫЕ, особенно где ЩУ на стене строения, в строении, ГРЩ железный, есть дополнительные щиты, строения, стабилизатор, автономный источник энергоснабжения, хоть я неоднократно указывал на особенности системы электроснабжения с типом заземления ТТ, и эти схемы НЕЛЬЗЯ, не понимая где ОШИБКИ, использовать как шаблон!
Вкратце как ПРАВИЛЬНО делать систему электроснабжения с типом заземления ТТ в строительной бытовке, одноквартирном доме, гараже, чего НЕТ в нормах стран бывшего СССР, скорей всего и стран где ТТ широко применяется, и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если по ошибке есть, или есть необходимая в не бронированном кабеле, должны подключаться со стороны источника питания, со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ, коммуникаций; РЕ от ЗУ нельзя заводить близко от и особенно в составе ввода; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя подключать между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё, со второй ступенью ≤ 30 мА; Сопротивление ЗУ при уставках первой ступени дифзащиты 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
16.12.2017 в 08:43:28
Hover написал: Ни на одном столбе на протяжении 1,5 км. не нашел контура повторного заземления.
Опоры деревянные?
Следование моим советам вредит кошельку
16.12.2017 в 10:12:40
ТТ это не закон джунглей, это система рпзрешена, всеми ГОСТАми и во всём мире, мало того в Европе, является приоритетным, в частном домостроительстве ,а ПУЭ (ну пока такое, глупое, бредовое и отставшее от реальной жизни)
нейтраль не токонесущая у них
16.12.2017 в 11:37:35
Aтос написал:
ТТ это не закон джунглей, это система рпзрешена, всеми ГОСТАми и во всём мире, мало того в Европе, является приоритетным, в частном домостроительстве ,а ПУЭ (ну пока такое, глупое, бредовое и отставшее от реальной жизни)
нейтраль не токонесущая у них
Aтос, а подробнее можно?
16.12.2017 в 15:44:01
Однофазная сеть, в линиях половина напряжения относительно заземлённой нейтрали.
У нас вся бытовая техника на 100% выпускается под этот стандарт.
16.12.2017 в 15:53:21
Aтос написал:
Однофазная сеть, в линиях половина напряжения относительно заземлённой нейтрали. У нас вся бытовая техника на 100% выпускается под этот стандарт.
Aтос, В штатах также, В Корее вроде есть такое. На выходе - две фазы со сдвигом 180град по 120В по сути
16.12.2017 в 16:17:14
И к чему ,всё это ? :o
16.12.2017 в 19:34:46
Hover написал: забивали 2 дня бедняги
и после этого делать ТТ? странное решение
16.12.2017 в 21:00:02
Aтос, В штатах также, В Корее вроде есть такое. На выходе - две фазы со сдвигом 180град по 120В по сути
В штатах есть разные системы одна как на картинке Другая две фазы от трехфазной сети.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу