18.12.2017 в 14:04:00
Здравствуйте, прошу помочь с тупым вопросом
заехали в офис, стоят 2 вот таких щитка, хочу понять сколько постоянно работающих приборов ((типа компьютер, кондиционер и т.п.) это все потянет, например есть Х приборов с постоянно работающим (24 часа * 7 дней в неделю) энергопотреблением 1200W (от сети 220В) сколько можно их подключить к таким 2м щиткам?
заранее спасибо за помощь!
18.12.2017 в 14:31:11
efo, не меньше 15 штук
18.12.2017 в 14:44:53
dmitrovski написал: efo, не меньше 15 штук
dmitrovski, спасибо! а максимум? :)
18.12.2017 в 16:07:48
efo, 63А умножте на 220 равно ~ 14кВт(14000Вт), вот и подсчитайте минус освещение и что ещё там есть. Один автомат 16А- это 3.5кВт
18.12.2017 в 16:33:25
dmitrovski написал: efo, 63А умножте на 220 равно ~ 14кВт(14000Вт), вот и подсчитайте минус освещение и что ещё там есть. Один автомат 16А- это 3.5кВт
dmitrovski, понял, спасибо, только получается 14000Вт / 1200Вт = 11,6 прибора (а не 15)? да, правильно?
18.12.2017 в 17:27:20
efo, у Вас 2 щитка!!! ;)
Вы спрвшивали сколько на 2
18.12.2017 в 17:40:34
efo написал: например есть Х приборов с постоянно работающим (24 часа * 7 дней в неделю) энергопотреблением 1200W (от сети 220В)
Это странное английское слово "майнинг" где то рядом? Вообще лучше бы посмотреть на кабели, которые защищены этими АВ. Хотя есть надежда на то, что если это офис, но всё сделано нормально, т.е. не используется кабель 1.5мм2 на линию под защитой 16А автомата.
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
18.12.2017 в 19:03:42
dmitrovski написал: efo, у Вас 2 щитка!!! ;)
Вы спрвшивали сколько на 2
dmitrovski, точно! 11,6 это на один, значит макс 22, но лучше меньше чтобы был запас, спасибо!
Pekkonen написал:
efo написал: например есть Х приборов с постоянно работающим (24 часа * 7 дней в неделю) энергопотреблением 1200W (от сети 220В)
Это странное английское слово "майнинг" где то рядом? Вообще лучше бы посмотреть на кабели, которые защищены этими АВ. Хотя есть надежда на то, что если это офис, но всё сделано нормально, т.е. не используется кабель 1.5мм2 на линию под защитой 16А автомата.
Pekkonen, вообще просто офис, но у нас уже компов, + большие принтеры ламинаторы, + хотим поставить на 4 кабинета воздухозабор с улицы и кондиционеры, вот и задумались а хватает ли мощности но над этим словом тоже раздумываем :)
19.12.2017 в 19:38:36
efo написал: Здравствуйте, прошу помочь с тупым вопросом
заехали в офис, стоят 2 вот таких щитка, хочу понять сколько постоянно работающих приборов ((типа компьютер, кондиционер и т.п.) это все потянет, например есть Х приборов с постоянно работающим (24 часа * 7 дней в неделю) энергопотреблением 1200W (от сети 220В) сколько можно их подключить к таким 2м щиткам?
заранее спасибо за помощь!
efo, Если вам надо выжать из сети максимум - не забывайте про косинус фи и коэффициент мощности нагрузок. Может оказаться, что нагрузок с низким коэффициентом мощности много и полная мощность подключенного выше, чем вы ожидаете.
27.12.2017 в 23:52:34
dmitrovski написал: 63А умножте на 220 равно
то есть я правильно понимаю ?! ВН - 63А 80 А не пропустит и 100 А отсечёт ? Ну-ну , подождём когда эти деятели соберут всё своё барахло в кучу и запустят :popcorn счётчик тоже в ограничении мощи не замечен :eek:
efo написал: сколько можно их подключить к таким 2м щиткам?
штук пятьдесят и что самое странное всё будет работать , но вот как удачливо и долго :confused: :sorry:
И это пройдёт ...
27.12.2017 в 23:55:26
serj12 написал: штук пятьдесят и что самое странное всё будет работать , но вот как удачливо и долго :confused: :sorry:
до первого пропадания напряжения в сети хотя-бы на секунду...
27.12.2017 в 23:57:52
BV, вы уверенны что они об этом думают ? Вы - оптимист :)
И это пройдёт ...
28.12.2017 в 00:14:30
serj12 написал: BV, вы уверенны что они об этом думают ? Вы - оптимист :)
serj12, Я тоже когда-то не знал :) Было сюрпризом.
28.12.2017 в 00:17:18
BV написал: Я тоже когда-то не знал
Но доказывать - бесполезно , не ценится ;)
И это пройдёт ...
29.12.2017 в 08:44:54
efo написал: вообще просто офис, но у нас уже компов, + большие принтеры ламинаторы, + хотим поставить на 4 кабинета воздухозабор с улицы и кондиционеры, вот и задумались а хватает ли мощности но над этим словом тоже раздумываем
1200 ватт - это кондиционеры? Инверторные? Сколько компьютеров? Чайники сами посчитаем - телепатически. :) Сколько принтеров и какое у них пиковое потребление? Тот же вопрос о ламинаторах.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.