SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

19.12.2017 в 01:44:41

В УЗО-ВАД2 Энергомера было несколько эпизодических КЗ. В конце концов КЗ стало постоянным. После зачисти подгоревших клемм сопротивление между выходными контактами было 3.4 МГОм, но при подключении в сеть опять КЗ - как обычно с яркой вспышкой в правой/"узошной" части и грохотом. После разборки "узошной" части устройства мест для механического КЗ не найдено, сопротивление опять 3.4 МГОм.

Вопрос, а как щадящим способом проверить, осталось КЗ или нет ? Какое напряжение достаточно для достоверной проверки - 1.5В, 9В, 12В ? Как вызывается срабатывание расщепителя - от платы УЗО в корпус автомата идут 2 тонюсеньких проводочка. Что на них - они просто замыкают что-то внутри автомата или подают напряжение с платы УЗО ? спасибо

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

19.12.2017 в 02:17:25

Мож пора прекратить безчеловечные опыты над покойником? И просто заменить ДИФавтомат на новый? Щадящим образом это включить в цепь до дифа электролампочку 100Вт.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

19.12.2017 в 08:51:02

От внутренностей этого "АВДТ" мне поплохело :scare

0
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

19.12.2017 в 09:07:31

Зато ремонтопригодно, и никаких микроконтроллеров! А конденсатор К73-17 на 630В всяко лучше того, который ставит Меандр в своих УЗМ

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

19.12.2017 в 10:38:21

Тут как бы само название намекает, что использовать не надо такое "В АД"...

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

19.12.2017 в 19:52:12

volchenok,
спасибо а на остальные вопросы ответы знаете ?

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

19.12.2017 в 21:03:59

volchenok написал: Мож пора прекратить безчеловечные опыты над покойником?

Да Вы что!? Его ж можно починить и обратно поставить!)))

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

19.12.2017 в 21:11:41

Электрик ЦЦ написал:

volchenok написал: Мож пора прекратить безчеловечные опыты над покойником?

Да Вы что!? Его ж можно починить и обратно поставить!)))

Электрик ЦЦ, Доктор сказал - в морг!

0

Да, ни фига.

Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

19.12.2017 в 21:23:59

SergeyE, УЗО- в топку! линию- диагностировать...

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

19.12.2017 в 22:21:41

С линией вроде все в порядке. Последнее тестовое КЗ было при отключенном проводе от гребенки автоматов. Думаю, а лампочка 100Вт - это же 0.5А - разве получится проверить автоматную часть (он же на 40А) ?

Юрий-Электр, Я писал, что КЗ отчетливо видно и слышно, а тонкие провода в узошной части целые. Т.е. вероятно замыкает чисто механически на толстых проводах (хотя изоляция целая) либо в автоматной части. А УЗО вполне м.б. рабочим

Не пойму, можно ли мегаоометром проверять автоматную часть или там может что-то сгореть - ведь входят туда тонкие провода от УЗО. И разбирать зря не хочу.

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

20.12.2017 в 00:34:46

SergeyE написал: Думаю, а лампочка 100Вт - это же 0.5А - разве получится проверить автоматную часть (он же на 40А) ?

Не о том думаете, лампочка в цепи нужна для того чтобы не было КЗ и можно было померять напряжения в схеме.Проще говоря фазу или ноль через лампочку подать можно.

0