19.12.2017 в 07:50:45
Прошу очень помощи.Живу в 9-ти этажном доме.На 9 этаже,поток с низу,на мне замыкается. Купил радиаторы Тепломир в леруа(биметалл). Горячая верхушка,передние панели вертикальные просто теплые.У ребят с работы стоят Глобал,говорят,что и эти панели такой же температуры как и сами "водопроводы". Очень прошу вашего совета по выбору радиаторов,возможно есть инфа по диаметру трубок и может есть какие то особенности в форме влияющие на конвекцию и тд. Запорные краны стоят Arca на 1/2.(3/4 в моем случае не было вариантов поставить). И сильно ли влияет 1/2 или 3/4 в центральной системе отопления?
19.12.2017 в 08:47:53
Snake777, температура пластин любого биметаллического радиатора ниже, чем температура внутренних каналов (и верхнего коллектора) потому что пластины обдуваются восходящим потоком воздуха изначально комнатной температуры.
У «ребят с работы» теплоноситель горячее, и т.к. человеческая кожа перестаёт чувствовать разницу температур, начиная с определённого порога - им и кажется.
Также биметалл отвратительно работает при нижней подаче теплоносителя.
3/4” для однотрубной СО явно предпочтительнее. Фото бы выложили что-ли.
19.12.2017 в 09:17:30
Mazayac, Варианта на 3/4 не было.Купил краны боковые хром ,а трубы в стену вмурованы.(Дизайнерское решение) У меня подвод кокрас снизу,сначала не грелся полностью,вверх засунул удлинитель ,теперь равномерно. Просто я думаю причина в форме радиатора или диаметре перегородок.Тепломир для биметалла в Леруа ну очень бюджетно.Вот и думаю может и прогревается сам радиатор плохо. Хотелось бы услышать есть ли смысл менять радиатор
19.12.2017 в 13:47:41
вот фото подводки.справа подача.
19.12.2017 в 13:54:48
Snake777 написал: Горячая верхушка,передние панели вертикальные просто теплые.
температура нижнего коллектора какая?
Mazayac написал: Также биметалл отвратительно работает при нижней подаче теплоносителя.
Последний этаж позволяет из нижней сделать верхнюю легко
Snake777 написал: Хотелось бы услышать есть ли смысл менять радиатор
есть смысл в любом случае переделать подвод воды к радиатору
19.12.2017 в 14:44:41
BV, к сожалению ещё до начала отопительного сезона все заштукатурили.поэтому вот и задал по поводу радиатора вопрос.
19.12.2017 в 15:59:19
Насколько я понимаю работу материалов, при такой прокладке у вас постоянно будут возникать трещины на стене из-за температурного расширения стояков. Правильнее трубы закрывать коробами а не прокладывать в стене.
19.12.2017 в 16:17:26
Олегович, согласен. Так есть мнения как увеличить теплоотдачу?
19.12.2017 в 17:30:02
Snake777, подключать биметаллический радиатор как положено, с подачей в верх и обраткой из низа. С арматурой максимально возможного сечения.
19.12.2017 в 18:37:55
Snake777, Есть подозрение, что установили неподходящую арматуру для двухтрубных систем. Также подключение одного радиатора сделано неверно, так как подача идет в нижний коллектор радиатора.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
19.12.2017 в 19:46:00
Inch1964, однотрубная у меня Mazayac, Переделать никак,уже обои висят. А если удлинитель потока вниз поставить?
19.12.2017 в 19:54:05
Snake777, я ещё не разглядел тот мелкий трэш, что на фото. Установлена арматура для двухтрубной СО, с мизерным проходным сечением. Менять на полнопроходные шаровые краны.
Обои висят - ну раз обои для Вас важнее температуры в комнатах - зовите священника, пусть окропит гумно-монтаж святой водой - это конечно разгонит циркуляцию в задушенной насмерть системе!
19.12.2017 в 19:58:30
Mazayac, ну а много ли это даст прироста?просто поймите меня правильно,ковырять то потом свежий ремонт
19.12.2017 в 20:15:08
Snake777 написал: однотрубная у меня
Конечно однотрубная. А арматура установлена (скорее всего) для двухтрубных систем.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
19.12.2017 в 20:24:38
Inch1964, Из-за диаметра она считается для двухтрубной?или то ,что угловые краны тоже свидетельствует,что она для двухтрубной?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.