19.12.2017 в 20:31:17
Snake777 написал: Из-за диаметра она считается для двухтрубной?
Не из-за диаметра, а из-за разного местного сопротивления и разной пропускной способности (Kv).
Напишите точную марку использованной арматуры. Тогда смогу сказать точно, какое у нее назначение.
Но в любом случае, проблема именно в арматуре, а также в неверной схеме подключения радиаторов.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
19.12.2017 в 20:40:09
Inch1964, а как надо было подключить? Выше я не правильно написал.Подача вниз в левый радиатор
19.12.2017 в 22:04:51
Snake777, никто Вам не рассчитает прирост эффективности, т.к. неизвестны параметры участка системы отопления в квартире.
Сейчас однозначно понятно, что в нынешнем подключении - косяк на косяке, все грабли собрали. При исправлении станет радикально лучше.
Радиаторы - вообще ничем не виноваты, их замена не улучшит ситуацию ни на йоту. Разве что чугун поставить, но и ему расход теплоносителя будет мал.
Если подача на фото по левому стояку - переподключать левый радиатор вот так:
20.12.2017 в 11:54:33
Mazayac, если не сложно можете на бумаге нарисовать схему на два радиатора,как оптимально в моем случае подключить оба радиатора. И тут говорилось ,что биметалл не греет с нижней подводкой,а алюминь греет ?если поставить алюминь и 3/4 арматуру?
20.12.2017 в 21:08:23
Snake777, алюминиевый радиатор с ненулевой вероятностью рассыпется, будучи установленным в ЦО. Устроит потоп через свищ или сварит кого-нибудь в кипяточке.
Непонятно, как Вы будете менять 1/2” вентили на 3/4” шаровые краны без вскрытия стен - резьбы же из стен 1/2”, не?
Левый радиатор я Вам нарисовал, правый остаётся как есть, какой смысл его прорисовывать? С направлением подачи надо быть железно уверенным. Если грели одна-две секции левого радиатора и в него трамбовали удлинитель потока - значит подача по левому стояку.
20.12.2017 в 22:11:52
Mazayac, у нас давление в системе 5 очков. Из стены немного выходят переходники с 3/4 на 1/2 ,а на них уже удлинитель.
20.12.2017 в 22:18:59
Snake777, статическое давление в стояке вообще не играет никакой роли.
Ну раз такой бутерброд - стоит начать с замены вентилей на ШК с увеличением до 3/4” - должно получшеть.
20.12.2017 в 22:20:59
Snake777 написал: Переделать никак,уже обои висят.
тут тоже обои висели, и продолжают висеть после газосварочных работ
21.12.2017 в 14:18:54
Олегович написал: тут тоже обои висели, и продолжают висеть после газосварочных работ
Кто хочет - делает! И приглашает квалифицированных спецов, таких как Вы. Кто не хочет - только ноет как больной зуб.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу