#6192216

Прошу очень помощи.Живу в 9-ти этажном доме.На 9 этаже,поток с низу,на мне замыкается.
Купил радиаторы Тепломир в леруа(биметалл).
Горячая верхушка,передние панели вертикальные просто теплые.У ребят с работы стоят Глобал,говорят,что и эти панели такой же температуры как и сами "водопроводы".
Очень прошу вашего совета по выбору радиаторов,возможно есть инфа по диаметру трубок и может есть какие то особенности в форме влияющие на конвекцию и тд.
Запорные краны стоят Arca на 1/2.(3/4 в моем случае не было вариантов поставить).
И сильно ли влияет 1/2 или 3/4 в центральной системе отопления?

Snake777, температура пластин любого биметаллического радиатора ниже, чем температура внутренних каналов (и верхнего коллектора) потому что пластины обдуваются восходящим потоком воздуха изначально комнатной температуры.

У «ребят с работы» теплоноситель горячее, и т.к. человеческая кожа перестаёт чувствовать разницу температур, начиная с определённого порога - им и кажется.

Также биметалл отвратительно работает при нижней подаче теплоносителя.

3/4” для однотрубной СО явно предпочтительнее. Фото бы выложили что-ли.

Mazayac,
Варианта на 3/4 не было.Купил краны боковые хром ,а трубы в стену вмурованы.(Дизайнерское решение)
У меня подвод кокрас снизу,сначала не грелся полностью,вверх засунул удлинитель ,теперь равномерно.
Просто я думаю причина в форме радиатора или диаметре перегородок.Тепломир для биметалла в Леруа ну очень бюджетно.Вот и думаю может и прогревается сам радиатор плохо.
Хотелось бы услышать есть ли смысл менять радиатор

вот фото подводки.справа подача.

Snake777 написал:
Горячая верхушка,передние панели вертикальные просто теплые.

температура нижнего коллектора какая?

Mazayac написал:
Также биметалл отвратительно работает при нижней подаче теплоносителя.

Последний этаж позволяет из нижней сделать верхнюю легко

Snake777 написал:
Хотелось бы услышать есть ли смысл менять радиатор

есть смысл в любом случае переделать подвод воды к радиатору

BV, к сожалению ещё до начала отопительного сезона все заштукатурили.поэтому вот и задал по поводу радиатора вопрос.

Насколько я понимаю работу материалов, при такой прокладке у вас постоянно будут возникать трещины на стене из-за температурного расширения стояков. Правильнее трубы закрывать коробами а не прокладывать в стене.

Олегович, согласен.
Так есть мнения как увеличить теплоотдачу?

Snake777, подключать биметаллический радиатор как положено, с подачей в верх и обраткой из низа. С арматурой максимально возможного сечения.

Snake777, Есть подозрение, что установили неподходящую арматуру для двухтрубных систем. Также подключение одного радиатора сделано неверно, так как подача идет в нижний коллектор радиатора.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, однотрубная у меня
Mazayac,
Переделать никак,уже обои висят.
А если удлинитель потока вниз поставить?

Snake777, я ещё не разглядел тот мелкий трэш, что на фото. Установлена арматура для двухтрубной СО, с мизерным проходным сечением. Менять на полнопроходные шаровые краны.

Обои висят - ну раз обои для Вас важнее температуры в комнатах - зовите священника, пусть окропит гумно-монтаж святой водой - это конечно разгонит циркуляцию в задушенной насмерть системе!

Mazayac, ну а много ли это даст прироста?просто поймите меня правильно,ковырять то потом свежий ремонт

Snake777 написал:
однотрубная у меня

Конечно однотрубная. А арматура установлена (скорее всего) для двухтрубных систем.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964,
Из-за диаметра она считается для двухтрубной?или то ,что угловые краны тоже свидетельствует,что она для двухтрубной?

Snake777 написал:
Из-за диаметра она считается для двухтрубной?

Не из-за диаметра, а из-за разного местного сопротивления и разной пропускной способности (Kv).

Напишите точную марку использованной арматуры. Тогда смогу сказать точно, какое у нее назначение.

Но в любом случае, проблема именно в арматуре, а также в неверной схеме подключения радиаторов.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, а как надо было подключить?
Выше я не правильно написал.Подача вниз в левый радиатор

Snake777, никто Вам не рассчитает прирост эффективности, т.к. неизвестны параметры участка системы отопления в квартире.

Сейчас однозначно понятно, что в нынешнем подключении - косяк на косяке, все грабли собрали. При исправлении станет радикально лучше.

Радиаторы - вообще ничем не виноваты, их замена не улучшит ситуацию ни на йоту. Разве что чугун поставить, но и ему расход теплоносителя будет мал.

Если подача на фото по левому стояку - переподключать левый радиатор вот так:

Mazayac, если не сложно можете на бумаге нарисовать схему на два радиатора,как оптимально в моем случае подключить оба радиатора.
И тут говорилось ,что биметалл не греет с нижней подводкой,а алюминь греет ?если поставить алюминь и 3/4 арматуру?

Snake777, алюминиевый радиатор с ненулевой вероятностью рассыпется, будучи установленным в ЦО. Устроит потоп через свищ или сварит кого-нибудь в кипяточке.

Непонятно, как Вы будете менять 1/2” вентили на 3/4” шаровые краны без вскрытия стен - резьбы же из стен 1/2”, не?

Левый радиатор я Вам нарисовал, правый остаётся как есть, какой смысл его прорисовывать? С направлением подачи надо быть железно уверенным. Если грели одна-две секции левого радиатора и в него трамбовали удлинитель потока - значит подача по левому стояку.

Mazayac, у нас давление в системе 5 очков.
Из стены немного выходят переходники с 3/4 на 1/2 ,а на них уже удлинитель.

Snake777, статическое давление в стояке вообще не играет никакой роли.

Ну раз такой бутерброд - стоит начать с замены вентилей на ШК с увеличением до 3/4” - должно получшеть.

Snake777 написал:
Переделать никак,уже обои висят.

тут тоже обои висели, и продолжают висеть после газосварочных работ

Олегович написал:
тут тоже обои висели, и продолжают висеть после газосварочных работ

Кто хочет - делает! И приглашает квалифицированных спецов, таких как Вы.
Кто не хочет - только ноет как больной зуб.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.