День добрый. Набросал схему квартирного щита, укажите на ошибки.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

19.12.2017 в 09:32:17

Tigger_13 написал: День добрый. Набросал схему квартирного щита, укажите на ошибки.

Tigger_13, очень мелко, навскидку, что удалось разглядеть:

  1. Есть ли отдельный стояковый PE?
  2. Какой кабель приходит в квартиру?
  3. Левую часть лучше раскидать под два УЗО 40/30.
  4. Линии розеток и линии света лучше сделать отдельно (самые левые 3шт).
  5. Отдельные линии на розетки коридора и звонок - дюже жирно.
  6. Если хотите ставить УЗО 10мА на "мокрых" потребителей - их следует ставить по одному на каждого: один ЭП - одно УЗО.
  7. Сечения кабелей нигде не указаны.
0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

19.12.2017 в 09:51:43

Tigger_13, Жутко мелко, кроме УЗМ ничего не разглядел)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.12.2017 в 10:10:50

Tigger_13, а приведённые на форуме схемы чем не устраивают? Дом какого года, выделенная мощность, какой бренд предполагаете использовать? Зимник это что? Водогрей, тёплый пол, посудомой, сигналку, аквастрож, электрику на балкон, индикацию напряжения планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Tigger_13
Tigger_13
Местный

Регистрация: 08.08.2017

Саратов

Сообщений: 242

19.12.2017 в 10:22:39

  1. Отдельно РЕ есть (на схеме не указан) схема однолинейная.
  2. Ввод 3х4 (в плане замена на 3х6).
  3. Выделенная мощность на кв 8,8 кВт (вводной автомат в этажном щитке 40 А). 4 (Зимник) - Звонок - планируется модульный на дин рельс в щите, на него автомат 6А.
  4. Сечения все 2,5 х 3, свет и ПС (полотенцесушитель электрический 0,06 кВт) 1,5 х 3.
0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.12.2017 в 10:28:56

Tigger_13 написал: 4 (Зимник) - Звонок - планируется модульный на дин рельс в щите, на него автомат 6А.

Звонок (вона оно чо Михалыч) 6х220=1320 Вт Звонок громкого боя? На каждую нагрузку свой АВ - решили не экономить?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

19.12.2017 в 10:31:44

Tigger_13 написал: Ввод 3х4 (в плане замена на 3х6).

Лучше на 10 кв.мм. Если хотите отдельное УЗО на с/у, то их надо несколько. Как уже заметили, одно УЗО на другие потребители - маловато...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Tigger_13
Tigger_13
Местный

Регистрация: 08.08.2017

Саратов

Сообщений: 242

19.12.2017 в 10:33:54

Согласен, автомат В2 только найти трудно. Как вариант клемма Ваго на дин рельс с плавкой вставкой на 1А (предохранитель).

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

19.12.2017 в 10:33:58

Tigger_13 написал: Ввод 3х4

не сочетается с

Tigger_13 написал: Выделенная мощность на кв 8,8 кВт (вводной автомат в этажном щитке 40 А).

Пункты

СтранникXXI написал: Левую часть лучше раскидать под два УЗО 40/30. Линии розеток и линии света лучше сделать отдельно (самые левые 3шт).

СтранникXXI написал: Если хотите ставить УЗО 10мА на "мокрых" потребителей - их следует ставить по одному на каждого: один ЭП - одно УЗО.

в силе. Если отдельные УЗО 10мА на каждого "мокрого" потребителя накладно, подключаете их под одно УЗО 30мА (на мой взгляд, предпочтительно). В подавляющем большинстве случаев разницы нет.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

19.12.2017 в 10:35:31

Tigger_13 написал: Как вариант клемма Ваго на дин рельс с плавкой вставкой на 1А (предохранитель).

Очень хороший вариант.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Tigger_13
Tigger_13
Местный

Регистрация: 08.08.2017

Саратов

Сообщений: 242

19.12.2017 в 10:55:43

3 УЗО на 10ма уже не помещаются в щит (вольта 24 модуля), больше щит уже ни как не влазит.

По опыту УЗО на 10 мА на 3 потребителей это гарантированные сработки защиты или нет?