День добрый. Набросал схему квартирного щита, укажите на ошибки.

19.12.2017 в 08:56:14
День добрый. Набросал схему квартирного щита, укажите на ошибки.

19.12.2017 в 09:32:17
Tigger_13 написал: День добрый. Набросал схему квартирного щита, укажите на ошибки.
Tigger_13, очень мелко, навскидку, что удалось разглядеть:
19.12.2017 в 09:51:43
Tigger_13, Жутко мелко, кроме УЗМ ничего не разглядел)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.12.2017 в 10:10:50
Tigger_13, а приведённые на форуме схемы чем не устраивают? Дом какого года, выделенная мощность, какой бренд предполагаете использовать? Зимник это что? Водогрей, тёплый пол, посудомой, сигналку, аквастрож, электрику на балкон, индикацию напряжения планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.12.2017 в 10:22:39
19.12.2017 в 10:28:56
Tigger_13 написал: 4 (Зимник) - Звонок - планируется модульный на дин рельс в щите, на него автомат 6А.
Звонок (вона оно чо Михалыч) 6х220=1320 Вт Звонок громкого боя? На каждую нагрузку свой АВ - решили не экономить?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.12.2017 в 10:31:44
Tigger_13 написал: Ввод 3х4 (в плане замена на 3х6).
Лучше на 10 кв.мм. Если хотите отдельное УЗО на с/у, то их надо несколько. Как уже заметили, одно УЗО на другие потребители - маловато...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.12.2017 в 10:33:54
Согласен, автомат В2 только найти трудно. Как вариант клемма Ваго на дин рельс с плавкой вставкой на 1А (предохранитель).

19.12.2017 в 10:33:58
Tigger_13 написал: Ввод 3х4
не сочетается с
Tigger_13 написал: Выделенная мощность на кв 8,8 кВт (вводной автомат в этажном щитке 40 А).
Пункты
СтранникXXI написал: Левую часть лучше раскидать под два УЗО 40/30. Линии розеток и линии света лучше сделать отдельно (самые левые 3шт).
СтранникXXI написал: Если хотите ставить УЗО 10мА на "мокрых" потребителей - их следует ставить по одному на каждого: один ЭП - одно УЗО.
в силе. Если отдельные УЗО 10мА на каждого "мокрого" потребителя накладно, подключаете их под одно УЗО 30мА (на мой взгляд, предпочтительно). В подавляющем большинстве случаев разницы нет.
19.12.2017 в 10:35:31
Tigger_13 написал: Как вариант клемма Ваго на дин рельс с плавкой вставкой на 1А (предохранитель).
Очень хороший вариант.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.12.2017 в 10:55:43
3 УЗО на 10ма уже не помещаются в щит (вольта 24 модуля), больше щит уже ни как не влазит.
По опыту УЗО на 10 мА на 3 потребителей это гарантированные сработки защиты или нет?