Добрый день! Хочу попросить совета специалистов по решению имеющей проблемы. Имею бокс в подземном гаражном кооперативе, приобрёл в феврале этого года. Бокс очень сырой, по весне с потолка капало обильно. Изначально потолок был зашит профлистом, и не понять откуда течь. После снятия профлитса обнаружено вот это (см.фото).

Над мной есть бесхозное захламлённое помещение, куда можно попасть. С кровли вода попадает в это помещение, а затем проникает в мой бокс. Правильней было бы сделать кровлю. Председатель говорит, что планируется ремонт кровли, но, когда не известно. Я хочу сделать ремонт своего потолка гидроизоляционными материалами. Ремонт проводить из помещения находящееся надомной. Материалы для ремонта: Гидроизоляционная прокладка "Барьер"(бентонитовый шнур),Пенетрон и Скрепа М500 ремонтная.

Порядок выполнения ремонтных работ:

  1. Очистить края плит от грязи и не плотного бетона, перфоратором.
  2. После очистки прогрунтовать края Пенетроном.
  3. Уложить в зазор между плитами бентонитовый шнур.
  4. Поверх шнура зачеканить шов Скрепой М500. Недавно мне порекомендовали вместо бентонитового шнура использовать Скрепа 2К эластичная. Теперь прошу Вашего совета. На сколько правильно выбраны материалы для ремонта и сам процесс? Что лучше применить Скрепа 2к или бентонитовый шнур? Или вообще другие материалы нужно применить? За ранее спасибо.
0
Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10440

19.12.2017 в 22:09:42

Нужно ремонтировать кровлю всего комплекса.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109996

20.12.2017 в 02:57:22

Ну сделаете вы из пола комнаты сверху водонепроницаемый бассейн. Куда оттуда будет уходить вода? Или будет там стоять?

0
Аватар пользователя
Яковлев Михаил

Местный

Регистрация: 13.12.2017

Сургут

Сообщений: 12

20.12.2017 в 09:23:37

Кровлю делать это правильно, я с Вами согласен. Дело в том, что площадь бокса 123м2. И по крыше ходят пешеходы. За свой счёт делать крышу очень дорого. Щели нужно всё равно заделывать. В захламлённом помещении сделать в местах протечки водоотводы наружу. Что Вы можете сказать про материалы и сам процесс..?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109996

20.12.2017 в 12:48:39

Яковлев Михаил написал: Кровлю делать это правильно, я с Вами согласен. Дело в том, что площадь бокса 123м2. И по крыше ходят пешеходы. За свой счёт делать крышу очень дорого. Щели нужно всё равно заделывать. В захламлённом помещении сделать в местах протечки водоотводы наружу. Что Вы можете сказать про материалы и сам процесс..?

Яковлев Михаил, Внешнюю крышу все равно будут делать.... Зачем вкладывать деньги в верхнее помещение? Постелите ПЭ пленку и сделайте слив, если есть куда

0
Аватар пользователя
Яковлев Михаил

Местный

Регистрация: 13.12.2017

Сургут

Сообщений: 12

20.12.2017 в 13:46:05

Кровлю будут делать, но когда не известно….. Какой материал порекомендуете по заделке швов? Буду Вам признателен

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109996

20.12.2017 в 13:55:06

Гидроизол + горелка + мастика - если получится сделать из верхнего помещения бассейн. Если вода идет где-то внутри стены - выброшенные деньги и время

0
Аватар пользователя
Яковлев Михаил

Местный

Регистрация: 13.12.2017

Сургут

Сообщений: 12

20.12.2017 в 14:30:54

Спасибо большое за информацию. Но данного материала много http://gtzi.ru/gidroizolyaciya/gidro-materialy/gidroizol.html Этот материал, как я понял, поверх ложиться. А сами щели чем заделать? Или тоже Гидроизолом, только жидким?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109996

20.12.2017 в 14:38:35

Сначала надо не материал искать, а смотреть можно ли это сделать в принципе

0
Аватар пользователя
Яковлев Михаил

Местный

Регистрация: 13.12.2017

Сургут

Сообщений: 12

20.12.2017 в 14:41:44

На данный момент идет уборка верхнего захламленного помещения. Только и успеваю контейнеры по 8 куб. вывазить

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109996

20.12.2017 в 14:46:09

До окончания уборки "авгиевых конюшен" что-либо обсуждать смысла не имеет

0
Аватар пользователя
Яковлев Михаил

Местный

Регистрация: 13.12.2017

Сургут

Сообщений: 12

20.12.2017 в 18:26:39

BV, После работы заехал в гараж, сделал фото пола (потолка моего гаража) верхнего помещения. Вот такие зазоры между плитами, осталось убрать металлом и можно заделывать швы.

0
Аватар пользователя
Яковлев Михаил

Местный

Регистрация: 13.12.2017

Сургут

Сообщений: 12

20.12.2017 в 18:31:45

Для наглядности видео. Швы сквозные, видно освещение моего бокса.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109996

20.12.2017 в 18:40:49

Если качественно делать, то Вы туда ввалите достаточную сумму. А не качественно - смысла нет. ИМХО, ПЭ пленку за углы подвесить и сделать слив

0
Аватар пользователя
Яковлев Михаил

Местный

Регистрация: 13.12.2017

Сургут

Сообщений: 12

20.12.2017 в 18:47:58

Отступать уже некуда. нужно делать. В гараже уже сделан пол, закопан септик и пробурена скважина под воду. Теперь делать потолок. Поэтому и обращаюсь за помощью к специалистам. :help