19.12.2017 в 18:43:03
Добрый день! Хочу попросить совета специалистов по решению имеющей проблемы. Имею бокс в подземном гаражном кооперативе, приобрёл в феврале этого года. Бокс очень сырой, по весне с потолка капало обильно. Изначально потолок был зашит профлистом, и не понять откуда течь. После снятия профлитса обнаружено вот это (см.фото).
Над мной есть бесхозное захламлённое помещение, куда можно попасть. С кровли вода попадает в это помещение, а затем проникает в мой бокс. Правильней было бы сделать кровлю. Председатель говорит, что планируется ремонт кровли, но, когда не известно. Я хочу сделать ремонт своего потолка гидроизоляционными материалами. Ремонт проводить из помещения находящееся надомной. Материалы для ремонта: Гидроизоляционная прокладка "Барьер"(бентонитовый шнур),Пенетрон и Скрепа М500 ремонтная.
Порядок выполнения ремонтных работ:
19.12.2017 в 22:09:42
Нужно ремонтировать кровлю всего комплекса.
20.12.2017 в 02:57:22
Ну сделаете вы из пола комнаты сверху водонепроницаемый бассейн. Куда оттуда будет уходить вода? Или будет там стоять?
20.12.2017 в 09:23:37
Кровлю делать это правильно, я с Вами согласен. Дело в том, что площадь бокса 123м2. И по крыше ходят пешеходы. За свой счёт делать крышу очень дорого. Щели нужно всё равно заделывать. В захламлённом помещении сделать в местах протечки водоотводы наружу. Что Вы можете сказать про материалы и сам процесс..?
20.12.2017 в 12:48:39
Яковлев Михаил написал: Кровлю делать это правильно, я с Вами согласен. Дело в том, что площадь бокса 123м2. И по крыше ходят пешеходы. За свой счёт делать крышу очень дорого. Щели нужно всё равно заделывать. В захламлённом помещении сделать в местах протечки водоотводы наружу. Что Вы можете сказать про материалы и сам процесс..?
Яковлев Михаил, Внешнюю крышу все равно будут делать.... Зачем вкладывать деньги в верхнее помещение? Постелите ПЭ пленку и сделайте слив, если есть куда
20.12.2017 в 13:46:05
Кровлю будут делать, но когда не известно….. Какой материал порекомендуете по заделке швов? Буду Вам признателен
20.12.2017 в 13:55:06
Гидроизол + горелка + мастика - если получится сделать из верхнего помещения бассейн. Если вода идет где-то внутри стены - выброшенные деньги и время
20.12.2017 в 14:30:54
Спасибо большое за информацию. Но данного материала много
20.12.2017 в 14:38:35
Сначала надо не материал искать, а смотреть можно ли это сделать в принципе
20.12.2017 в 14:41:44
На данный момент идет уборка верхнего захламленного помещения. Только и успеваю контейнеры по 8 куб. вывазить
20.12.2017 в 14:46:09
До окончания уборки "авгиевых конюшен" что-либо обсуждать смысла не имеет
20.12.2017 в 18:26:39
BV, После работы заехал в гараж, сделал фото пола (потолка моего гаража) верхнего помещения. Вот такие зазоры между плитами, осталось убрать металлом и можно заделывать швы.
20.12.2017 в 18:31:45
Для наглядности видео. Швы сквозные, видно освещение моего бокса.
20.12.2017 в 18:40:49
Если качественно делать, то Вы туда ввалите достаточную сумму. А не качественно - смысла нет. ИМХО, ПЭ пленку за углы подвесить и сделать слив
20.12.2017 в 18:47:58
Отступать уже некуда. нужно делать. В гараже уже сделан пол, закопан септик и пробурена скважина под воду. Теперь делать потолок. Поэтому и обращаюсь за помощью к специалистам. :help