Здравствуйте. Покритикуйте, пожалуйста, щиток в студию.

Вводные такие: вся проводка от застройщика, новые линии тянуть не вариант, сейчас щиток выглядит так: вводное узо на 63А 100мА, С40 на плиту, С10 на весь свет, и дальше три дифавтомата первый на розетки комнаты, второй на кухню и коридор, третий на ванную.

Все комплектующие legrand серии TX3

И еще пара вопросов в довесок: сейчас стоит вводное УЗО на 63 А, есть ли смысл его ставить? В моем понимании оно должно стоять в этажном щите и защищать от утечки весь кабель, который идет до квартиры, плюс линии, которые УЗО не защищены. В новом щитке все под УЗО и получается вводное будет работать только как перестраховка при несрабатывании одно из трех других. Может просто обойтись 2п автоматом или вообще рубильником? Ну и второй вопрос попроще, может посоветует кто неплохой недорогой щиток? Смотрел abb mistral 41, вроде все классно много места, но 3000 как-то много для куска пластмассы, а то что видел подешевле, то пластик так себе, то места нет совсем внутри.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

24.12.2017 в 19:41:50

Zhendos написал: Здравствуйте

Здравствуйте .

Zhendos написал: Покритикуйте

Так себе :sorry:

Zhendos написал: Может просто обойтись 2п автоматом или вообще рубильником?

Нужно , желательно уточнить номинал автоматического выключателя в подъезде ( или что там у вас стоит ) и сечение вводного кабеля .

Zhendos написал: посоветует кто неплохой недорогой щиток?

Хагер гольф

0

И это пройдёт ...

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

24.12.2017 в 19:48:55

Zhendos написал: может посоветует кто неплохой недорогой щиток? Смотрел abb mistral 41, вроде все классно много места, но 3000 как-то много для куска пластмассы, а то что видел подешевле, то пластик так себе, то места нет совсем внутри

текфор, рувинил из недорогих, но приличных

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.12.2017 в 19:52:12

Zhendos, зря подключили под одно УЗО линию освещения всей квартиры, и розетки ванной.

ZooZoo написал: рувинил

Бяка. Уж лучше ИЕК прайм.

0

Грубый, но справедливый

Zhendos
Zhendos
Новичок

Регистрация: 13.11.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

24.12.2017 в 19:53:20

serj12 написал: Так себе :sorry:

А можно чуть более конструктивно?))

serj12 написал: Нужно , желательно уточнить номинал автоматического выключателя в подъезде ( или что там у вас стоит ) и сечение вводного кабеля .

Подъездный, мой косяк, забыл сфоткать, могу сказать через пару дней, а вот по поводу сечения тут мы в одинаковых условиях, я, к сожалению, на глазок их пока определять не научился))

serj12 написал: Хагер гольф

Вот за наводочку спасибо

0
Zhendos
Zhendos
Новичок

Регистрация: 13.11.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

24.12.2017 в 19:55:00

Vadim 161 написал: Zhendos, зря подключили под одно УЗО линию освещения всей квартиры, и розетки ванной.

А если занести свет под первое УЗО, а на ванну диф на 10мА?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.12.2017 в 20:13:03

Zhendos написал: А если занести свет под первое УЗО, а на ванну диф на 10мА?

Так будет лучше. Что-то не понятно, у вас на схеме есть автомат на лоджию, хотя вы говорили что прокладывать новые линии не вариант.

0

Грубый, но справедливый

Zhendos
Zhendos
Новичок

Регистрация: 13.11.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

24.12.2017 в 20:17:37

Vadim 161 написал: Так будет лучше. Что-то не понятно, у вас на схеме есть автомат на лоджию, хотя вы говорили что прокладывать новые линии не вариант

Есть такое, моя недоговорка, на лоджию будет проведен один провод под плинтусом. Не вариант в плане разводить вообще все заново и штробить стены, потому как обычно ответы здесь начинаются именно с фразы, мол все ломайте и делайте заново))

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

24.12.2017 в 20:19:42

Zhendos написал: А можно чуть более конструктивно?))

номиналы ВДТ про свет уже сказали вводной элемент в щите номинал автомата на плиту - С32А более чем и кабель 3х6 непонятно что с духовым шкафом

Zhendos написал: могу сказать через пару дней

ждём-с

Zhendos написал: а вот по поводу сечения тут мы в одинаковых условиях

там маркировка бывает иногда :o ну или хотя бы в подъездном щите можно примерно оценить - недо- десятка или очень шестёрка :) И потом -

Zhendos написал: legrand серии TX3

есть же Chint :flirt :)

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

24.12.2017 в 20:21:26

Zhendos написал: ответы здесь начинаются именно с фразы, мол все ломайте и делайте заново))

Да , есть такое ибо застройщику веры нет :(

0

И это пройдёт ...

Zhendos
Zhendos
Новичок

Регистрация: 13.11.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

24.12.2017 в 21:17:50

serj12 написал: там маркировка бывает иногда

Вот тут вы правы)) В общем надеюсь вы дождетесь всей информации и поможете в этом нелегком для новичка деле :o

serj12 написал: непонятно что с духовым шкафом

За духовку меня тут совсем загнобят)) там пока не все до конца продумано, но пока концепция такая, что будет панель на 2 конфорки примерно на 3 кВт и духовка такой же мощности, соответственно одного кабеля 3х6 должно хватить, а возле плиты и духовки будет еще маленький щиток с двумя автоматами на каждую технику соответственно

serj12 написал: есть же Chint

Это интересно, за все время поисков в интернете мне кажется ни разу на эту марку не натыкался, ну или как минимум на этом не было акцентов. А что, есть положительный опыт?

0