26.12.2017 в 11:14:54
serj12 написал: вся проводка от застройщика, новые линии тянуть не вариант
Упс! :o
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.01.2019 в 09:16:47
Прошу помощи. Есть студия. Заменил всю проводку. Выведено 18 линий на щиток. Планирую ставить УЗМ, Вольтметр,2 рубильника, общий и на холодильник, 3 УЗО. Если ставить на каждую линию автомат, то это щиток на 36 модулей. Как то много для студии. Как быть?
26.01.2019 в 09:32:14
Линии можно сгруппировать, вместо УЗМ, Вольтметр поставьте УЗМ-50ц .
26.01.2019 в 09:36:31
Boban78, Линии можно сгруппировать, всё зависит от вашей схемы. Вместо УЗМ, Вольтметр поставьте УЗМ-50ц . Хотя что вас смущает в щите на 36 модулей?
26.01.2019 в 09:56:22
Boban78, Ну 36 модулей, да и ладно. Что Вас конкретно тревожит?…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.01.2019 в 10:13:42
MaSeVi написал: Boban78, Ну 36 модулей, да и ладно. Что Вас конкретно тревожит?…
MaSeVi, нелепо для студии. Огромный
26.01.2019 в 10:17:20
Boban78 написал: нелепо для студии
У меня был для однушки (почти студия) ABB U61, то бишь 72 модуля. Но дело по-любому Ваше!)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.01.2019 в 11:26:51
Boban78 написал: то это щиток на 36 модулей.
Щиты бывают разного исполнения : 3х12 или 2х18.
Boban78 написал: Как то много для студии.
Зачем прокладывали?
Boban78 написал: Как быть?
Единственное
ser6672 написал: можно сгруппировать,
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.01.2019 в 14:58:40
Ну вот, с моих 18 групп в двушку удивлялись, а тут в студию столько-же :) Хотя в студию с обилием всякой техники больше 10-12 линий тянуть ну реально глупо, мягко говоря.
Грубый, но справедливый
26.01.2019 в 15:03:12
Vadim 161 написал: Хотя в студию с обилием всякой техники больше 10-12 линий тянуть ну реально глупо, мягко говоря.
Смотря что там планируется)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.01.2019 в 15:23:17
Розетки: роутер, две в ванной, прихожая, холодильнмк, плита, вытяжка, бытовая техника 2 шт., Подоконник, у кровати с двух сторон, телевизор, комната, 2 у тутбы тв. И 2 света
26.01.2019 в 15:27:09
Boban78, Так а что Вас конкретно смущает? 36 модулей вполне себе может вписаться. Вот, в настоящий момент смотрю на щит Хагер Гольф 2х18 модулей для двушки, вполне себе компактная аккуратная конструкция...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.01.2019 в 16:08:23
Boban78 написал: Розетки: роутер, две в ванной, прихожая, холодильнмк, плита, вытяжка, бытовая техника 2 шт., Подоконник, у кровати с двух сторон, телевизор, комната, 2 у тутбы тв. И 2 света
У вас каждая розетка на своём автомате , тут половину линий можно объединить и всё влезет в щит 24 модуля.
26.01.2019 в 19:30:21
ser6672 написал: тут половину линий можно объединить и всё влезет в щит 24 модуля.
Не половину, а почти все. Нужно всего лишь автомат на свет и автомат на розетки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу