Всем привет,

Подскажите как отрегулировать реле давления Condor MDR 2/11 с тремя пружинами:

Пишут, что нужно:

Отрегулировать нижнее давление включения, сжимая или разжимая гайками большие пружины (3)

Далее необходимо выставить дельту (разницу между включением или выключением насоса), сжимая или разжимая гайкой малую пружину (2)

Не получается, делаю следующее:

  • Полностью открутив гайку (2) начинаю выставлять давление включения:
  • накачиваю до 6 атм.
  • выключаю из сети
  • руками нажимаю на реле, чтобы оно было в выключенном состоянии
  • спускаю до 5 атм.
  • кручу гайки (3), пока реле не "отщелкнет" назад, во включенное состояние (обе гайки закручены одинаково)
  • накачиваю до 6 атм.
  • выключаю из розетки
  • пытаюсь установить давление отключения, закручивая гайку (2)

вот тут ничего не происходит - кнопка не отщелкивается назад, как бы я не закручивал гайку.

Что я делаю не так?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

24.12.2017 в 19:46:45

anonymice написал: накачиваю до 6 атм. выключаю из розетки пытаюсь установить давление отключения, закручивая гайку (2)

вот тут ничего не происходит - кнопка не отщелкивается назад, как бы я не закручивал гайку. Что я делаю не так?

если остается давление 6 то может быть выше порога включения

0
Аватар пользователя
anonymice

Местный

Регистрация: 21.03.2014

Москва

Сообщений: 35

24.12.2017 в 19:53:04

BV, не понял про порог включения. Я же его уже установил:

спускаю до 5 атм.

кручу гайки (3), пока реле не "отщелкнет" назад, во включенное состояние (обе гайки закручены одинаково)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

24.12.2017 в 20:19:11

anonymice написал: BV, не понял про порог включения. Я же его уже установил:

спускаю до 5 атм.

кручу гайки (3), пока реле не "отщелкнет" назад, во включенное состояние (обе гайки закручены одинаково)

anonymice, опечатка. Выключения. Попробуйте установить включение 2 бара, а выключение 4