niktoporov
niktoporov
Новичок

Регистрация: 28.12.2017

Одесса

Сообщений: 24

29.12.2017 в 11:15:20

MaSeVi написал: Вы серьезно или как?

не знаю, но не удивлюсь, если так оно и было

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

29.12.2017 в 11:19:01

niktoporov написал: не знаю, но не удивлюсь, если так оно и было

Просто странно, что дом относительно новый, а РЕ нет. Хотя шут его знает...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

29.12.2017 в 11:30:26

niktoporov написал: а еще хотел уточнить на счет дифавтомата - то, что от него (или к нему) идут провода на общие землю и ноль не приведет к взрыву, ураганам, сожжению всего района, если я перенесу землю линии розеток с шины ноля на общую землю?

Диф у Вас перед счетчиком, или после ? Если перед, то к нему должен приходить PEN и L со стояка. С выхода счетчика фаза (L) должна идти на автоматы, а PEN на изолированную от щита нулевую шинку.

0

Грубый, но справедливый

niktoporov
niktoporov
Новичок

Регистрация: 28.12.2017

Одесса

Сообщений: 24

29.12.2017 в 12:12:33

сейчас стоял разбирался. опишу ссылаясь на редактированную Вами фотографию [URL="//www.mastergrad.com/forums/t275824-raboty-v-elektroshchite/?p=6200173#post6200173"]Работы в электрощите[/URL] Белый провод идет с L3 и белый провод идет с нижней шины PEN (типа земля) на дифавтомат, оттуда на счетчик, с него на 4 автомата: освещение, розетки, лоджии, ванная/кухня. Нули всех автоматов зажаты на маленькой шинке + там же третья жила (заземление) от розеток.

0
niktoporov
niktoporov
Новичок

Регистрация: 28.12.2017

Одесса

Сообщений: 24

29.12.2017 в 12:15:10

Vadim 161 написал: а PEN на изолированную от щита нулевую шинку.

niktoporov написал: Нули всех автоматов зажаты на маленькой шинке + там же третья жила (заземление) от розеток.

т.е. ничего не нужно никуда перекидывать? я имею ввиду третью жилу (заземление) с линии розеток не нужно перекидывать на PEN стояка?

и нужно ли заземление подсоединять в розетках? потому что до этого в розетках заземление (средняя жила) не была подключена

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

29.12.2017 в 12:57:41

niktoporov написал: и нужно ли заземление подсоединять в розетках?

Я бы не стал, ибо при отгорании нуля стояка на корпусах приборов появится напряжение, собственно поэтому и запрещено деление PEN проводника на N и PE в этажных щитах.

0

Грубый, но справедливый

niktoporov
niktoporov
Новичок

Регистрация: 28.12.2017

Одесса

Сообщений: 24

29.12.2017 в 13:07:06

Vadim 161, ок а на счет

niktoporov написал: третью жилу (заземление) с линии розеток не нужно перекидывать на PEN стояка?

0
niktoporov
niktoporov
Новичок

Регистрация: 28.12.2017

Одесса

Сообщений: 24

29.12.2017 в 13:28:30

может проще землю кабеля розеток в щитке отсоединить от нулевой шинки, а в самих розетках пусть остаются подключенными?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

29.12.2017 в 13:29:56

niktoporov, И там, и там отключить...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

29.12.2017 в 13:33:09

niktoporov написал: третью жилу (заземление) с линии розеток не нужно перекидывать на PEN

Да в принципе можно, если не будете третью жилу к розеткам подключать. Но можно и вообще отключить, разницы особо нет.

niktoporov написал: может проще землю кабеля розеток в щитке отсоединить от нулевой шинки, а в самих розетках пусть остаются подключенными?

Не нужно, ибо в случае пробоя на корпус одного из приборов напряжение будет на всех заземляющих контактах розеток этой группы, и соответственно на других приборах с металлическим корпусом.

0

Грубый, но справедливый

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

29.12.2017 в 13:35:12

niktoporov написал: может проще землю кабеля розеток в щитке отсоединить от нулевой шинки, а в самих розетках пусть остаются подключенными?

Не нужно, ибо в случае пробоя на корпус одного из приборов напряжение будет на всех заземляющих контактах розеток этой группы, и соответственно на других приборах с металлическим корпусом.

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу