15.02.2018 в 13:37:05
Нагрузка плиты идет через дифф на той же дин рейке? Если да, то звон механически может передаваться по рейке
15.02.2018 в 13:49:08
BV, нет. плита на первом 40А в крайнем правом нижнем углу. Звенит на верхней посередине 20А. Вообще раньше все "трещали" и плитовой в том числе. Но после включения-выключения перестали.
15.02.2018 в 14:04:14
s.soprano написал: BV, нет. плита на первом 40А в крайнем правом нижнем углу. Звенит на верхней посередине 20А. Вообще раньше все "трещали" и плитовой в том числе. Но после включения-выключения перестали.
s.soprano, но вводной то тоже на верхней рейке? Через него тоже идет ток плиты
15.02.2018 в 16:10:23
s.soprano написал: какой контакт может быть плохой,
быстро найти - только прогруз АВ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
15.02.2018 в 17:57:49
megrad, причина не в этом
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.