igor1 написал:
в моих краях вводной в квартиру последние лет 25 ставят 1х40
Именно что в Ваших краях, всё зависит от регионв. 40х220=8800 значит у Вас
в основном электроплиты.
igor1 написал:
кВ по 25-30 и ничего.
Это Вы о чём?
igor1 написал:
Не слышал, что бы жаловались, что вводной падает.
Вы работаете в УК? У нас замена АВ 2 раза в месяц, хотя бы заявка, не устроят цены меняют сами.
Единственное, что вводные ещё ни разу не менял - у нас мин. ввод 50 - 63 А, да ещё
часть трёхфазные. А на плиты уже с десяток потому что про доп. АВ хози не слышали
и подключено всё через пилоты.
igor1 написал:
Не слышал, что бы жаловались, что вводной падает.
А в этом и есть прикол: распределённая мощность и пиковая. Сможете квартирой перегрузить
вводной АВ, без кухни? А как часто Вы перегружаете вводной? Самое большое потребление это
выходные и праздники.
igor1 написал:
На мой взгляд, Радио прав.
Естественно прав. АВ достаточно долго может находится в экстремальной эксплуатации.
Может не совсем уместный пример, но напомню про пакетники на квартиру, вроде целый,
но при попытке его отключения получаем КЗ, так как он уже выгорел от перегруза.
Поэтому я за эксплуатацию без последствий. Автор может повесить на линию плиты
чайник и холодильник, ну микроволновку (в режиме разогрева она не так много
потребляет и кратковременно), но ДШ это перебор. Либо одновременно
не включать. В моём случае АВ сдохли через 5 лет. Всё зависит от того
как линию нагружают. Хотите менять АВ раза в 5 лет Ваше право и то что вводной
АВ не отключается ещё не значит, что он исправный - может он уже не может отключаться.