alexposter написал: вводной 16А - бойлер, пралка, СВЧ, компы и прочая лабуда, иногда сварка - всё путём уже пару лет.
Бо 2 кВт, пра 2 кВт, СВЧ 0,9 кВт в режиме разогрева, комп (башня от 250 ...Вт) прочая лабуда в приделе 1 кВт, сварка, скорей всего инвертор иначе выбило, время непрерывного использования? Конвекторы разбег от 500 Вт до ... И всё разнесено по времени. А то что не выбивает Вам звоночек - а АВ хоть может это сделать? И ещё, если АВ 16 А, то какое сечение кабеля? Странно такое отношение к себе и своим близким. Нашли, чем гордиться, типа - у меня на коттедж 3 АВ, а у меня 2, а у меня 1. А УЗО есть? А зачем, его всё время выбивает.