Добрый день, уважаемые форумчане. Всех с наступившим годом собачки!
Подскажите пожалуйста по электрике.
Имеется вот такая схемка.
Группы:
В принципе, проводка устраивает, за исключением кухни. Открыл распределительную коробку на кухне и опечалился.
1) Все на скрутках, в связи с этим вопрос - каким образом лучше соединить провода? 2) Вводной кабель на розеточную группу 4мм2, что будет явно мало, учитывая потербители (духовой шкаф макс. 2,8 кВт, посудомоечная машинка макс 2,5 кВт, чайник 2,4 кВт, микроволновка 1 кВт) - в общем, явно перебор. Необходимо тянуть от щитка еще 2 кабеля по 2,5мм2?
В щитке вот такая "красота":
3) Я так понимаю, нужно будет вводной С50 поменять на С63. И свет с С16 поменять на В16. 4) Есть ли смысл разбивать свет/розетки/потребители на большее кол-во контуров?
Заранее спасибо за помощь и низкий вам поклон. :)
04.01.2018 в 12:06:23
Fitter1990 написал: Я так понимаю, нужно будет вводной С50 поменять на С63.
Через согласование - это разрешённая мощность на квартиру.
Fitter1990 написал: Вводной кабель на розеточную группу 4мм2, что будет явно мало, учитывая потербители (духовой шкаф макс. 4 кВт, посудомоечная машинка макс 4,7 кВт, чайник 2 кВт, микроволновка 1 кВт)
Если исключить ДШ, то достаточно.
Fitter1990 написал: Необходимо тянуть от щитка еще 2 кабеля по 2,5мм2
если только под
Fitter1990 написал: чайник 2 кВт, микроволновка 1 кВт
Вы модель ПММ и ДШ уточните, что то очень круто помощности.
Fitter1990 написал: Есть ли смысл разбивать свет/розетки/потребители на большее кол-во контуров
Если экономите, то не надо.
Fitter1990 написал: Все на скрутках, в связи с этим вопрос - каким образом лучше соединить провода
Либо гильзы опрессовать, либо опаять. Как вариант если место позволяет поставить кабельные сжимы.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.01.2018 в 12:28:06
megrad написал: Через согласование - это разрешённая мощность на квартиру.
Посчитал все свои потребители - примерно 28 кВт, если разом все включить. Получается С50 за глаза хватит.
megrad написал: Вы модель ПММ и ДШ уточните, что то очень круто помощности.
Да, я все перепутал - духовой шкаф 2,8 кВт, а ПММ - 2,5 кВт.
megrad написал: Если экономите, то не надо.
А с точки зрения безопасности и сохранности проводки/техники? Проводка же лет на 20 делается. Может есть смысл сейчас потратиться и спать спокойно? ;)
Спасибо за Ваш ответ
04.01.2018 в 12:31:31
Fitter1990 написал: Проводка же лет на 20 делается
Всего-то? Тогда можете не заморачиваться вообще, 20 лет и эта прослужит с большим запасом :)
04.01.2018 в 13:26:54
Fitter1990 написал: 1) Все на скрутках, в связи с этим вопрос - каким образом лучше соединить провода? 2) Вводной кабель на розеточную группу 4мм2, что будет явно мало, учитывая потербители (духовой шкаф макс. 2,8 кВт, посудомоечная машинка макс 2,5 кВт, чайник 2,4 кВт, микроволновка 1 кВт) - в общем, явно перебор. Необходимо тянуть от щитка еще 2 кабеля по 2,5мм2?
1)Скрутки пропаять, либо обварить. 2)Все автоматы на розетки заменить на C16, на духовку и чайник я бы протянул отдельную линию 2,5мм2 и автомат С16. Хотя можно прокинуть и две линии, хуже не будет.
Fitter1990 написал: И свет с С16 поменять на В16
Нет. Поменять на С10, или С6.
Грубый, но справедливый
04.01.2018 в 17:42:26
Fitter1990 написал: Проводка же лет на 20 делается.
Вообще то правильный кабель на 30 лет рассчитан, ну если его не насиловать. Поэтому поддерживаю
Radio написал: Всего-то? Тогда можете не заморачиваться вообще, 20 лет и эта прослужит с большим запасом
Если не будете приборы под нагрузкой за шнур отключать, или соседи не затопят кяпитошкой все распред коробки.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.01.2018 в 17:52:14
megrad написал: Если не будете приборы под нагрузкой за шнур отключать
И что будет с кабелем, если за шнур и под нагрузкой?
megrad написал: кабель на 30 лет рассчитан, ну если его не насиловать
Кабель рассчитан на 30 лет непрерывной работы при номинальном токе и нагреве жил до 70 градусов им. Цельсия.
Как его насиловать в домашних условиях? Греть до 120?
04.01.2018 в 19:05:01
Глубина вопроса ТС явно не прорабатывалась.
04.01.2018 в 19:31:49
AndyMirror, если автор не знаком с тонкостями, как он может это проработать.
Radio написал: Можно, чо. Киловатт на 300 лучше всего.
Ни когда не видели как провод (кабель) "пищит" при перегрузе, а АВ не срабатывает? А залитый раствором люмоневый провод в резиновой оболочке за полчаса кипения превратился в кашу, а штукатур всё удивлялся почему штукатурка так быстро сохнет и щиплется.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.01.2018 в 20:23:30
AndyMirror написал: Глубина вопроса ТС явно не прорабатывалась.
Подскажите в какую сторону копать - я проработаю
04.01.2018 в 23:00:38
megrad написал: а штукатур всё удивлялся почему штукатурка так быстро сохнет и щиплется.
Картинка интересная, согласен.
Fitter1990 написал: Подскажите в какую сторону копать - я проработаю
Вам надо поискать исполнителя и поговорить с ним предметно. Чем глубже будете копать тем больше бюджет.
Но все коробки вам надо посмотреть и кухню с с/у сделать по уму, т.е. пустить ещё пару линий. Доработать свет, переключатели, бра и т.п. Щиток поменять автоматы и УЗО.
04.01.2018 в 23:43:55