Добрый день, уважаемые форумчане. Всех с наступившим годом собачки!
Подскажите пожалуйста по электрике.
Имеется вот такая схемка.
Группы:
- Силовая розетка под эл. плитку
- Свет во всей квартире
- Розетки комнат
- Розетки кухни и ванной?
- Розетки под кондиционеры
В принципе, проводка устраивает, за исключением кухни. Открыл распределительную коробку на кухне и опечалился.
1) Все на скрутках, в связи с этим вопрос - каким образом лучше соединить провода? 2) Вводной кабель на розеточную группу 4мм2, что будет явно мало, учитывая потербители (духовой шкаф макс. 2,8 кВт, посудомоечная машинка макс 2,5 кВт, чайник 2,4 кВт, микроволновка 1 кВт) - в общем, явно перебор. Необходимо тянуть от щитка еще 2 кабеля по 2,5мм2?
В щитке вот такая "красота":
3) Я так понимаю, нужно будет вводной С50 поменять на С63. И свет с С16 поменять на В16. 4) Есть ли смысл разбивать свет/розетки/потребители на большее кол-во контуров?