vovanoff78
vovanoff78
Местный

Регистрация: 10.01.2018

Красноярск

Сообщений: 673

10.01.2018 в 07:43:20

Уважаемые электрики , нужен ваш совет . Имеется 3х комнатная квартира панельный дом , серию незнаю , 2007 года постройки. Проводка медная , сделана через каналы в плитах перекрытия . Не нравится то что она из разных проводов , белая двойная и тройная лапша плюс один зеленый и как я понял на всю квартиру идут две линиии этой лапши и одна отдельная на плиту , она кстати нормальная трех цветная . Посоветуйте стоит ли заморачиваться заменой на ввгнг (или эта лапша лучше) , так как розетки все равно нужно переносить , да и хотелось бы чтоб все как в оптеке было с проводкой красиво и понятно где фаза а где ноль.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

10.01.2018 в 08:36:28

vovanoff78, Если есть возможность - замените все. Тем более, линий маловато, судя по всему.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

vovanoff78
vovanoff78
Местный

Регистрация: 10.01.2018

Красноярск

Сообщений: 673

10.01.2018 в 08:51:22

Вот я тоже думаю что моловато . Тогда посоветуйте с чего начать, внутри квартиры делать буду сам, т.к в нашей деревне вряд ли хороший электрик найдется , а если и найдется то дорого . Руки у меня прямые , лучше потрачусь на хороший кабель и все остальное . Проблема еще в том что ремонт буду делать поэтапно и всю линию сразу немогу заменить , пока только повскрывал половину коробок начиная от входной двери чтоб примерно представлять что где и как . Вопервых хотел бы спросить о способах подключения новой линии тянуть от щитка подьездного все заного или от первой распаячной коробки запитаться , переносить щиток в квартиру или нет , счетчик переносить или только автоматы ?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.01.2018 в 08:58:17

vovanoff78 написал: на ввгнг (или эта лапша лучше)

Разница только в наличии второй изоляции у ВВГ.

vovanoff78 написал: Посоветуйте стоит ли заморачиваться заменой

Всё зависит от состояния линий, в идеале поменять, ведь для себя делаете. А так достаточно добавить пару линий на кухню.

vovanoff78 написал: как я понял на всю квартиру идут две линиии этой лапши

Тогда довести до распред коробок свои линии и разделить освещение и розетки.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

vovanoff78
vovanoff78
Местный

Регистрация: 10.01.2018

Красноярск

Сообщений: 673

10.01.2018 в 09:38:17

megrad написал:

vovanoff78 написал: на ввгнг (или эта лапша лучше)

Разница только в наличии второй изоляции у ВВГ.

vovanoff78 написал: Посоветуйте стоит ли заморачиваться заменой

Всё зависит от состояния линий, в идеале поменять, ведь для себя делаете. А так достаточно добавить пару линий на кухню.

vovanoff78 написал: как я понял на всю квартиру идут две линиии этой лапши

Тогда довести до распред коробок свои линии и разделить освещение и розетки.

megrad,свои линии от щитка в подьезде ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

10.01.2018 в 09:44:39

vovanoff78 написал: свои линии от щитка в подьезде ?

От этажного щита у Вас уже есть вводной кабель в квартиру, от него вся квартира и питаться должна. Или у Вас в этажном отдельно на плиту, отдельно на все остальное?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

vovanoff78
vovanoff78
Местный

Регистрация: 10.01.2018

Красноярск

Сообщений: 673

10.01.2018 в 09:48:01

megrad написал:

vovanoff78 написал: на ввгнг (или эта лапша лучше)

Разница только в наличии второй изоляции у ВВГ.

vovanoff78 написал: Посоветуйте стоит ли заморачиваться заменой

Всё зависит от состояния линий, в идеале поменять, ведь для себя делаете. А так достаточно добавить пару линий на кухню.

vovanoff78 написал: как я понял на всю квартиру идут две линиии этой лапши

Тогда довести до распред коробок свои линии и разделить освещение и розетки.

megrad,свои линии от щитка в подьезде ? MaSeVi,С этажного щита заходит три линии , одна на печь и две на все остальное.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.01.2018 в 09:51:12

vovanoff78 написал: свои линии от щитка в подьезде

Да. Вопрос стоит в том, сколько Вы хотите затратить.

vovanoff78 написал: Вопервых хотел бы спросить о способах подключения новой линии тянуть от щитка подьездного все заного или от первой распаячной коробки запитаться , переносить щиток в квартиру или нет , счетчик переносить или только автоматы ?

Счётчик лучше оставить в коридоре, ну если у Вас их не тырят. Счётчик в чьей собственности? По АВ нужно смотреть по месту - реально новые АВ поставить в этажном щите или нет, потом что то не услышал об УЗО (дифах) хотя бы на розетки кухни. Если щиток поставить в квартире проще до него лини проводить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

vovanoff78
vovanoff78
Местный

Регистрация: 10.01.2018

Красноярск

Сообщений: 673

10.01.2018 в 09:55:14

MaSeVi, От этажного щита идут три линии одна напрямую до плиты и две лапши на все остальное

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.01.2018 в 10:00:26

vovanoff78, Перетяните вводной кабель, и поставьте в коридоре новый накладной щит. Подвесные потолки у вас будут ?

0

Грубый, но справедливый

vovanoff78
vovanoff78
Местный

Регистрация: 10.01.2018

Красноярск

Сообщений: 673

10.01.2018 в 10:00:38

megrad, Да мне особо и неохото щит в квартире делать , счетчики не тырят , т.к свой тсж в подьезде даже цветы и картины висят , и места в щите для доп автоматов хватает заглушек много осталось . Вот только еще несмотрел в самом щите как все подключино , он под замком , ключ как я понял у председателя.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.