shoorf
shoorf
Местный

Регистрация: 26.05.2008

Минусинск

Сообщений: 323

11.01.2018 в 06:23:41

Привет, всем! На блоке управления электрокотлом был установлен (с завода) 3-х фазный АВ на 16А, модель не помню. Управление котлом осуществлялось просто включением-выключением АВ (датчики воды и воздуха не использовались). Через несколько лет, видно разболтались контакты, и от удара магнитного пускателя, автомат отключался. Ладно, поставил новые 3 АВ 16А. Случайто заметил, что они греются. Примерно через месяц один вышел из строя, желтое пятно видно на фото. Какую модель АВ лучше поставить?

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

11.01.2018 в 06:58:04

А где они там стоят и есть ли возможность вообще поставить защиту рядом в щитке? Ну а так можно заменить на любой нормальный бренд ... АВВ, Легранд, Шнейдер и т.п.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.01.2018 в 07:00:47

shoorf, поставить не EKF и не TDM. Нормальные производители: Schneider Electric, Legrand, ABB. И трёхполюсный АВ заменять на три однополюсных - это конечно жесть.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21158

11.01.2018 в 07:06:21

Mazayac написал: трёхполюсный АВ заменять на три однополюсных - это конечно жесть.

Там наверняка какая-то поделка с расцепленным трехполюсником, типа такого.

так что никакой особой жести, кроме самого котла, нету.

0
shoorf
shoorf
Местный

Регистрация: 26.05.2008

Минусинск

Сообщений: 323

11.01.2018 в 08:58:27

Mazayac написал: shoorf, поставить не EKF и не TDM. Нормальные производители: Schneider Electric, Legrand, ABB. И трёхполюсный АВ заменять на три однополюсных - это конечно жесть.

Mazayac, Почему?

0
shoorf
shoorf
Местный

Регистрация: 26.05.2008

Минусинск

Сообщений: 323

11.01.2018 в 08:59:20

Radio написал:

Mazayac написал: трёхполюсный АВ заменять на три однополюсных - это конечно жесть.

Там наверняка какая-то поделка с расцепленным трехполюсником, типа такого.

так что никакой особой жести, кроме самого котла, нету.

Radio, Ну да, типа такого, расцепленный 3-х полюсной.

Короче, купил легранд.

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7438

11.01.2018 в 10:24:05

shoorf, почему вместо 3х фазного, три однофазных?

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

11.01.2018 в 12:02:08

dmitrovski написал: почему вместо 3х фазного, три однофазных?

На каждый ТЭН по автомату. Таким образом реализована возможность выбора режимов работы. Полная мощность, две трети, одна треть.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

11.01.2018 в 12:54:35

EKF - одна из худших марок на рынке в части качества. Типичный случай брака - в Ленобласти купили АВДТ EKF на дачу, через короткое время из устройства пошел дым и оно сдохло.

Как доеду, обязательно разберу. Про моей просьбе это гуано хранят для исследований.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.01.2018 в 14:05:32

Электрик ЦЦ написал: На каждый ТЭН по автомату. Таким образом реализована возможность выбора режимов работы. Полная мощность, две трети, одна треть.

При условии, что ТЭНы на 220 В, а не на 380.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

11.01.2018 в 14:54:42

megrad написал: При условии, что ТЭНы на 220 В

В данном, конкретном случае, условие верно.

0