Судя по комментариям, некоторых участников форума мучает зависть.
Volniy написал:
И, если не сложно, посоветуйте реле напряжения в альтернативу Меандру исходя из соображений надежности.
УЗМ - пожалуй, лучшее, что сейчас есть на рынке. Берите его.
Вы уверены в необходимости ВАРа? Вы часто будете заглядывать в щит, чтобы проверить параметры напряжения, тока? Чем меньше оборудования отечественного производства вы поставите в щит - тем выше его надежность. УЗМ необходимо, ВАР - нет.
У вас и так много АВДТ. Не хотите все сделать на дифах?
Что за пускатель на свет? Я что-то пропустил на схеме?
Для защиты от протечек лучше возьмите Гидролок, если еще не поздно.
Про сечения кабелей на варочную и духовку вам сказали абсолютно верно.