11.01.2018 в 17:52:47
Уважаемые форумчане!
Покритикуйте, пожалуйста, схему щитка. И, если не сложно, посоветуйте реле напряжения в альтернативу Меандру исходя из соображений надежности.
Линии: Ввод - 5х6 Варочная - 5х4 Духовой шкаф - 3х4 Прочие силовые - 3х2,5 Свет (везде диодный) - 3х1,5
Заранее благодарю!
11.01.2018 в 18:00:25
Volniy, Хорошо разгулялись!))) На варочную 5х2,5 кв.мм (УЗО под него на 16А, пожалейте бюджет), на ДШ - 3х2,5 кв.мм. Балконную группу лучше на отдельное УЗО и АВ или АВДТ...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.01.2018 в 18:13:08
Vadim 161, Оболочку уже выбрали под сие пиршество? И почему столько кросс-модулей?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.01.2018 в 18:31:50
MaSeVi, а я тут каким боком ? :)
Грубый, но справедливый
11.01.2018 в 18:33:23
Vadim 161, Извините, совершенно случайно! :confused:
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.01.2018 в 18:45:44
Хорошая схема боГатая .Можно только порадоваться за ТС :applause: Это у вас такая двушка ,с детской и спальней :)
11.01.2018 в 19:00:13
Volniy, Вы объединяете розетки детской и кухни под один автомат и в то же время выделяете отдельную линию под СВЧ. Не понимаю. :confused:
Вечный студент
11.01.2018 в 19:00:23
Volniy написал: Покритикуйте, пожалуйста, схему щитка.
Критике не подлежит. Она велика и прекрасна, как всё великолепное.
11.01.2018 в 22:22:28
Volniy написал: Покритикуйте, пожалуйста, схему щитка.
нужно просто:
зы. после деления, возможно, останется что-то разумное, доброе, вечное... (с)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
12.01.2018 в 00:36:31
Судя по комментариям, некоторых участников форума мучает зависть.
Volniy написал: И, если не сложно, посоветуйте реле напряжения в альтернативу Меандру исходя из соображений надежности.
УЗМ - пожалуй, лучшее, что сейчас есть на рынке. Берите его.
Вы уверены в необходимости ВАРа? Вы часто будете заглядывать в щит, чтобы проверить параметры напряжения, тока? Чем меньше оборудования отечественного производства вы поставите в щит - тем выше его надежность. УЗМ необходимо, ВАР - нет.
У вас и так много АВДТ. Не хотите все сделать на дифах?
Что за пускатель на свет? Я что-то пропустил на схеме?
Для защиты от протечек лучше возьмите Гидролок, если еще не поздно.
Про сечения кабелей на варочную и духовку вам сказали абсолютно верно.