Аватар пользователя
Volniy

Местный

Регистрация: 09.01.2018

Омск

Сообщений: 10

11.01.2018 в 17:52:47

#6211512

Уважаемые форумчане!

Покритикуйте, пожалуйста, схему щитка. И, если не сложно, посоветуйте реле напряжения в альтернативу Меандру исходя из соображений надежности.

Линии: Ввод - 5х6 Варочная - 5х4 Духовой шкаф - 3х4 Прочие силовые - 3х2,5 Свет (везде диодный) - 3х1,5

Заранее благодарю!

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16833

11.01.2018 в 18:00:25

#6211515

Volniy, Хорошо разгулялись!))) На варочную 5х2,5 кв.мм (УЗО под него на 16А, пожалейте бюджет), на ДШ - 3х2,5 кв.мм. Балконную группу лучше на отдельное УЗО и АВ или АВДТ...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.01.2018 в 18:02:56

#6211517

Volniy написал: Варочная - 5х4

Хватит и 5х2,5.

Volniy написал: Духовой шкаф - 3х4

Хватит и 3х2,5.

Посудамойке, стиралке и сушильной машине хватит и дифов на 30мА.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16833

11.01.2018 в 18:13:08

#6211524

Vadim 161, Оболочку уже выбрали под сие пиршество? И почему столько кросс-модулей?

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.01.2018 в 18:31:50

#6211535

MaSeVi, а я тут каким боком ? :)

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16833

11.01.2018 в 18:33:23

#6211538

Vadim 161, Извините, совершенно случайно! :confused:

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.01.2018 в 18:45:44

#6211548

Хорошая схема боГатая .Можно только порадоваться за ТС :applause: Это у вас такая двушка ,с детской и спальней :)

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6430

11.01.2018 в 19:00:13

#6211557

Volniy, Вы объединяете розетки детской и кухни под один автомат и в то же время выделяете отдельную линию под СВЧ. Не понимаю. :confused:

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

11.01.2018 в 19:00:23

#6211558

Volniy написал: Покритикуйте, пожалуйста, схему щитка.

Критике не подлежит. Она велика и прекрасна, как всё великолепное.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.01.2018 в 22:22:28

#6211778

Volniy написал: Покритикуйте, пожалуйста, схему щитка.

нужно просто:

зы. после деления, возможно, останется что-то разумное, доброе, вечное... (с)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

12.01.2018 в 00:36:31

#6211921

Судя по комментариям, некоторых участников форума мучает зависть.

Volniy написал: И, если не сложно, посоветуйте реле напряжения в альтернативу Меандру исходя из соображений надежности.

УЗМ - пожалуй, лучшее, что сейчас есть на рынке. Берите его.

Вы уверены в необходимости ВАРа? Вы часто будете заглядывать в щит, чтобы проверить параметры напряжения, тока? Чем меньше оборудования отечественного производства вы поставите в щит - тем выше его надежность. УЗМ необходимо, ВАР - нет.

У вас и так много АВДТ. Не хотите все сделать на дифах?

Что за пускатель на свет? Я что-то пропустил на схеме?

Для защиты от протечек лучше возьмите Гидролок, если еще не поздно.

Про сечения кабелей на варочную и духовку вам сказали абсолютно верно.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108632

12.01.2018 в 01:59:04

#6211984

Название модели варочной? (для коллекции ebf :))

0
Аватар пользователя
Volniy

Местный

Регистрация: 09.01.2018

Омск

Сообщений: 10

12.01.2018 в 04:00:27

#6212008

MaSeVi написал: Volniy, Хорошо разгулялись!))) На варочную 5х2,5 кв.мм (УЗО под него на 16А, пожалейте бюджет), на ДШ - 3х2,5 кв.мм. Балконную группу лучше на отдельное УЗО и АВ или АВДТ...

MaSeVi, Благодарю! Да, с балконом я протупил... Переделаю.

0
Аватар пользователя
Volniy

Местный

Регистрация: 09.01.2018

Омск

Сообщений: 10

12.01.2018 в 04:02:46

#6212009

Vadim 161 написал:

Volniy написал: Варочная - 5х4

Хватит и 5х2,5.

Volniy написал: Духовой шкаф - 3х4

Хватит и 3х2,5.

Посудамойке, стиралке и сушильной машине хватит и дифов на 30мА.

Vadim 161, Спасибо! Я посудомойку-стиралку-сушилку вижу как "мокрую зону", т.к. работаешь с ними исключительно мокрыми руками. Вот и решил ставить 10 мА. Думаете, лишнее?

0
Аватар пользователя
Volniy

Местный

Регистрация: 09.01.2018

Омск

Сообщений: 10

12.01.2018 в 04:05:51

#6212010

ebf написал: Хорошая схема боГатая .Можно только порадоваться за ТС :applause: Это у вас такая двушка ,с детской и спальней :)

ebf, эта двушка из детской и спальни только и состоит)) На четверых нас))

0
Аватар пользователя
Volniy

Местный

Регистрация: 09.01.2018

Омск

Сообщений: 10

12.01.2018 в 04:10:11

#6212011

MrGalaxy написал: Volniy, Вы объединяете розетки детской и кухни под один автомат и в то же время выделяете отдельную линию под СВЧ. Не понимаю. :confused:

MrGalaxy, розетки кухни - те, то что вдали от фартука (для телевизора и ноутбука). "Силовые" на фартуке - на отдельной линии. А СВЧ - встройка в шкаф с туднодоступной розеткой, тут проще отдельную линию сделать с АВ

0
Аватар пользователя
Volniy

Местный

Регистрация: 09.01.2018

Омск

Сообщений: 10

12.01.2018 в 04:15:06

#6212013

alx220, спасибо! "Нептун" - это условное название, систему еще не выбрал. Сам больше склоняюсь к аквасторожу и гидролоку. ВАР - хотел в первое время посмотреть реальную балансировку фаз, впервые с трехфазным щитком сталкиваюсь на практике ВАР привлекает встроенным ТТ - если и умрет, то все же отдельно от остального. Надеюсь))

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6430

12.01.2018 в 06:47:01

#6212023

alx220 написал: Чем меньше оборудования отечественного производства вы поставите в щит - тем выше его надежность. УЗМ необходимо, ВАР - нет.

alx220, Каким образом ВАР снизит надёжность? Если он сдохнет, то всё остальное будет работать.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.01.2018 в 12:54:02

#6212250

Volniy написал: Я посудомойку-стиралку-сушилку вижу как "мокрую зону", т.к. работаешь с ними исключительно мокрыми руками. Вот и решил ставить 10 мА. Думаете, лишнее?

В данном случае от замены дифов на 30мА хуже точно не станет, а вот немного снизить бюджет позволит. Щиток не плохого размера выходит, какую оболочку брать планируете, U42 ?

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Volniy

Местный

Регистрация: 09.01.2018

Омск

Сообщений: 10

12.01.2018 в 17:17:02

#6212576

Vadim 161, да, его, как вариант ещё думал про шнайдеровскую прагму

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16833

12.01.2018 в 17:34:19

#6212603

Volniy написал: шнайдеровскую прагму

Хорошие щиты, но дороговаты((

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

12.01.2018 в 21:44:38

#6212861

MrGalaxy написал:

alx220 написал: Чем меньше оборудования отечественного производства вы поставите в щит - тем выше его надежность. УЗМ необходимо, ВАР - нет.

alx220, Каким образом ВАР снизит надёжность? Если он сдохнет, то всё остальное будет работать.

MrGalaxy,
Даже ТС это понял.

Volniy написал: ВАР привлекает встроенным ТТ - если и умрет, то все же отдельно от остального. Надеюсь))

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1733

15.01.2018 в 02:34:57

#6215068

Volniy написал: Покритикуйте, пожалуйста, схему щитка.

Завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов для некоторых бытовых розетках!

Завышена характеристика аппаратов защиты от сверх токов во всех группах!

Не относится к лучшим решениям комбинирование нескольких защит в АВДТ, что к тому же почти во всех случаях получается дороже!

При реализованном Вами, за ради экономии на аппаратах дифзащиты, в части схемы плохом варианте применения дифзащиты НЕ реализована НУЖНАЯ в этом случае ХОРОШАЯ восстанавливаемость электроснабжения исправных групп, что повышает вероятность ВЫКИДЫВАНИЯ из щита дифзащиты!

Не следует без крайней необходимости коммутировать нейтральный проводник в многофазных сетях! .

Volniy написал: Свет (везде диодный)

СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов на освещение, даже для ламп накаливания! .

Volniy написал: 3х1,5

В некоторых линиях освещения трёх жильности НЕ достаточно! .

Volniy написал: Да, с балконом я протупил... Переделаю.

Протупите если при экономии на более важном переделаете.

По умолчанию, даже при ЛУЧШЕМ решении применения дифзащиты, балкон подключается к линиям помещения в котором выход на балкон. .

Volniy написал: Вот и решил ставить 10 мА. Думаете, лишнее?

ВДТ 10 мА лишнее только у НЕ разбирающихся в электро/пожаро безопасности!

Единственное оправдание не использовать ВДТ 10 мА во всех групповых линиях, а использовать продаваемые на каждом углу ВДТ 30 мА, это ограниченный бюджет!

Про всё указанное неоднократно, подробно, по некоторым позициям подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, в том числе на этом форуме, разъяснял с цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, здравомыслящей поясняющей информации производителей, своими словами, с поясняющими картинками, фото.

0
Аватар пользователя
Volniy

Местный

Регистрация: 09.01.2018

Омск

Сообщений: 10

24.01.2018 в 00:17:14

#6224944

BV написал: Название модели варочной? (для коллекции ebf :))

BV, смотрим в сторону что-то типа индукционной NEFF N70

0
Аватар пользователя
Volniy

Местный

Регистрация: 09.01.2018

Омск

Сообщений: 10

24.01.2018 в 00:55:00

#6224977

Посититель, доброго вечера! Можно вас попросить прокомментировать некоторые моменты? не вполне понял...

Завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов для некоторых бытовых розетках. 20А стоит на линии духового шкафа (будет подключаться через розетку 20/32А, т.к. грузить обычную бытовою мощностью 3,6 кВт будет слишком) и на линию силовых розеток на кухне на фартуке, тут будут обычные розетки 16А и АВ взят из соображений одновременной нагрузки с нескольких розеток около 4 кВт - или лучше разделить их на 2 группы и запитать с двух фаз? Го тут всегода буде фактор жены / детей, включающих чайник и гриль (4,8 кВт сумма) в одну группу...

СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов на освещение, даже для ламп накаливания! Если защищаемая АВ линия имеет номинал не менее 10А (те же выключатели, кабель - тем более), будет ли неправильным решение установить АВ на 10А? При КЗ - уже все равно какой номинал АВ, а перегрузить - не могу представить ситуацию ни для 6, ни для 10 ампер номинала АВ. Или логика здесь иная?

В некоторых линиях освещения трёх жильности НЕ достаточно! Здесь не понял совсем...

Не следует без крайней необходимости коммутировать нейтральный проводник в многофазных сетях! Правильно ли я понял, что это относится к разрыву N во вводном четырехполюсном АВ? Так и не смог для себя определить - разрывать или нет. С одной стороны, необходимо, при том же обрыве нуля в этажном щите, или при "залипании" одной из фаз в АВ. С другой - отсутствие контакта на N полюсе АВ (окалина попала...) при его включении даст ту еще развлекуху... Что делать? Мнения, как всегда, противоположны...

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

24.01.2018 в 12:56:15

#6225282

Volniy, не обращайте внимания, это широко известный .... не буду говорить, кто, дабы не нарушать правил форума.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий