АнтонМВ
АнтонМВ
Новичок

Регистрация: 12.01.2018

Москва

Сообщений: 17

12.01.2018 в 16:07:46

MaSeVi написал:

АнтонМВ написал: DS2XX слишком дорого выходит

Вот-вот. Можно поменять на другого бренда. А 941, бывает, подделывают подключать неудобно, типа А нет.

АнтонМВ написал: Я не то, чтобы хочу всё на дифах, я хочу сделать качественно и забыть надолго про электрику.

Возьмите 3-4 УЗО 63А 30 мА да однополюсные АВ соответствующих номиналов.

MaSeVi,

  1. Какие? Местные брать не буду. АВВ вроде одни из самых.
  2. По надёжности будет так же, как и с дифами?
0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.01.2018 в 16:08:44

АнтонМВ написал: Я не то, чтобы хочу всё на дифах, я хочу сделать качественно и забыть надолго про электрику.

Я бы сделал так: на посудамойку, стиралку, сушилку дифавтоматы, на все остальное 1п автоматы и 2-3 УЗО 63А30мА тип A, на розетки лоджии и кондей 2п автоматы. И щиток на 48-54 модуля.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

12.01.2018 в 16:09:23

АнтонМВ написал: Какие?

Ответил в личных сообщениях...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

АнтонМВ
АнтонМВ
Новичок

Регистрация: 12.01.2018

Москва

Сообщений: 17

12.01.2018 в 16:13:19

Vadim 161 написал:

АнтонМВ написал: Я не то, чтобы хочу всё на дифах, я хочу сделать качественно и забыть надолго про электрику.

Я бы сделал так: на посудамойку, стиралку, сушилку дифавтоматы, на все остальное 1п автоматы и 2-3 УЗО 63А30мА тип A, на розетки лоджии и кондей 2п автоматы. И щиток на 48-54 модуля.

Vadim 161, ой. На 32-то выходит огромный, на 48-54 будет вообще ящик.) На варочную, духовку, водонагреватель и теплые полы не надо дифов?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

12.01.2018 в 16:17:41

АнтонМВ написал: 48-54 будет вообще ящик

Шутите? Это малипусенький щиточек.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.01.2018 в 16:17:46

АнтонМВ написал: ой. На 32-то выходит огромный, на 48-54 будет вообще ящик.) На варочную, духовку, водонагреватель и теплые полы не надо дифов?

Да ничего, если встроенный, то вообще не страшно, да и работать в просторном щите удобней. Водогрей я видимо пропустил, действительно, на него тоже хорошо было бы поставить диф. Духовку и ТП просто под УЗО занести. Кстати, а линии у вас уже проложены, или еще нет?

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

12.01.2018 в 16:18:36

АнтонМВ написал: на 48-54 будет вообще ящик

Это крошка-щит!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

АнтонМВ
АнтонМВ
Новичок

Регистрация: 12.01.2018

Москва

Сообщений: 17

12.01.2018 в 16:21:53

Vadim 161 написал:

АнтонМВ написал: ой. На 32-то выходит огромный, на 48-54 будет вообще ящик.) На варочную, духовку, водонагреватель и теплые полы не надо дифов?

Да ничего, если встроенный, то воообше не страшно, да и работать в просторном щите удобней. Водогрей я видимо пропустил, действительно, на него тоже хорошо было бы поставить диф. Духовку и ТП просто под УЗО занести. Кстати, а линии у вас уже проложены, или еще нет?

Vadim 161, нет, линий пока нет, сейчас бы со щитком разобраться сначала.)

0
АнтонМВ
АнтонМВ
Новичок

Регистрация: 12.01.2018

Москва

Сообщений: 17

12.01.2018 в 16:23:07

MaSeVi написал:

АнтонМВ написал: на 48-54 будет вообще ящик

Это крошка-щит!)))

MaSeVi, 65см на 42 - крошка?)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

12.01.2018 в 16:23:55

АнтонМВ написал: нет, линий пока нет, сейчас бы со щитком разобраться сначала

Если нет линий, что тут разбираться? Теоретически они у Вас есть, конечно же, вон же худо-бедно в проекте перечислены. А вдруг ещё что-то захотите?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

12.01.2018 в 16:24:30

АнтонМВ написал: 65см на 42 - крошка?)

Вообще ни о чём...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.