BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124240

28.10.2018 в 18:20:01

egor1975, и можете получть в итоге неслабый ток в десятки ампер по земляной жиле ААВГ и далее по проводнику модульного заземления. Попробуйте вашу колодку защитного нулевого проводника соединить с нулем стояка и замерить ток. Получится не совсем то, о чем сказано выше, но для понимания - хватит.

0
egor1975
egor1975
Новичок

Регистрация: 12.01.2018

Юбилейный

Сообщений: 42

28.10.2018 в 18:23:45

BV написал: и получите вы в итоге неслабый ток в десятки ампер по земляной жиле ААВГ и далее по проводнику модульного заземления

И что в этом плохого электрик говорит, что этот провод выдерживает 100 А. Объясните, пожалуйста, так можно делать? Если нет, то как подвести землю в квартиру правильно без реконструкции всего дома.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124240

28.10.2018 в 18:44:02

egor1975 написал: И что в этом плохого электрик говорит, что этот провод выдерживает 100 А. Объясните, пожалуйста, так можно делать?

85А. ПУЭ табл 1.3.5
При аварии в магистральном нуле (редко, но бывает) можно словить и весь ток многоэтажного домишки. Ну если вы считаете это нормой, тогда я пас.

egor1975 написал: Если нет, то как подвести землю в квартиру правильно без реконструкции всего дома.

Никак. Потому что СУП - это СИСТЕМА ВСЕГО дома. Можно сделать без системы уравнивания. Отключить ВСЕ проводники от труб и каркасов - все то, что имеет контакт с конструкциями здания, и не делать бред в виде личного заземления. У вас многоквартирный дом, а не коттедж.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.10.2018 в 18:44:57

egor1975 написал: так можно делать

Напомните - дом какого года. Без согласования лучше не делать.

egor1975 написал: Штатное заземление могло отгнить из-за давности лет.

И что?

egor1975 написал: Если нет, то как подвести землю в квартиру правильно без реконструкции всего дома.

Сечение стояка сколько? Как вариант проложить от ВРУ дома провод заземления, но благодарные соседи могут обрезать. Так что надо подымать на подвиг весь подъезд.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

egor1975
egor1975
Новичок

Регистрация: 12.01.2018

Юбилейный

Сообщений: 42

28.10.2018 в 18:51:51

megrad написал: Напомните - дом какого года. Без согласования лучше не делать

megrad написал: И что?

У него сопротивление должно быть маленьким, а у штатного уже может быть большим.

megrad написал: Сечение стояка сколько? Как вариант проложить от ВРУ дома провод заземления, но благодарные соседи могут обрезать. Так что надо подымать на подвиг весь подъезд

16 кв. мм алюминия. Электрик предлагает считай отдельный стояк (кабель от ВРУ 25 кв. мм) для нас с соседом. Кабель у него есть прошлого года выпуска. Так вот можно сделать?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124240

28.10.2018 в 18:56:37

egor1975 написал: У него сопротивление должно быть маленьким, а у штатного уже может быть большим.

Почитайте что-ли .... про повторное заземление

egor1975 написал: Электрик предлагает считай отдельный стояк (кабель от ВРУ 25 кв. мм) для нас с соседом. Кабель у него есть прошлого года выпуска. Так вот можно сделать?

Можно. С проектом. Не так, как предлагает электрик. Иметь потом будут Вас, а не его. А он получит деньги и его мало что парит о дальнейшей судьбе его работы

0
egor1975
egor1975
Новичок

Регистрация: 12.01.2018

Юбилейный

Сообщений: 42

28.10.2018 в 19:19:16

Спасибо, если без согласования нельзя отложим, только я думаю, что до реконструкции электрики я не доживу. ;-)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124240

28.10.2018 в 19:42:27

egor1975 написал: если без согласования нельзя

это вроде как очевидно - вмешательство в общедомовые системы....

У вас стояк 16мм... Хорошо бы проследить его по этажам ниже и до ВРУ дома... если все ОК, то

BV написал: Можно сделать без системы уравнивания. Отключить ВСЕ проводники от труб и каркасов - все то, что имеет контакт с конструкциями здания,

и подключить PE в розетках к этой земле...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124240

28.10.2018 в 19:42:28

egor1975 написал: если без согласования нельзя

это вроде как очевидно - вмешательство в общедомовые системы....

У вас стояк 16мм... Хорошо бы проследить его по этажам ниже и до ВРУ дома... если все ОК, то

BV написал: Можно сделать без системы уравнивания. Отключить ВСЕ проводники от труб и каркасов - все то, что имеет контакт с конструкциями здания,

и подключить PE в розетках к этой земле...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.