Добрый день!

Имеется: Наружный блок - Mitsubishi Electric PU-P100 YHA Внутренний блок - Mitsubishi Electric PEAD-RP100 JAQ

Проблема - при включении начинает непрерывно шуметь (шипеть) фреоновая трасса. Длина трассы - около 15 м. Трасса в изоляции и в открытой штробе.

Уровень шума примерно как кипящий эл. чайник.

После установки шум был больше - приезжали монтажники, сказали что трасса была слишком сильно заправлена, перезаправили с меньшим давлением, уровень шума немного уменьшился, но сохраняется. Сейчас они опускают руки, говорят что это штатный режим работы, тем более что мощный блок.

Однако в этом же доме стоят еще 7 внешних и 12 внутренних блоков Mitsubishi Electric и шума от трасс во время работы нет вообще, кратковременное шипение только появляется при переходе в режим разморозки или переключении охлаждение\обогрев, в инструкции тоже сказано что шипящие звуки возможны при изменении направления движения фреона. Поэтому есть сомнение, что постоянный шипящий шум это штатный режим работы.

Что возможно предпринять\проверить самостоятельно, или только вызов экспертизы?

Спасибо!

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

15.01.2018 в 23:25:18

Никаких шипящих звуков быть не должно! Это шипит плохая вальцовка, прожег трубы, или любая другая дырка, дефект, залом, не плотность, и тп, срочно вызывайте путевых монтажеров иначе чего нибудь угробите.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113928

15.01.2018 в 23:44:04

zver_mephi написал: сказали что трасса была слишком сильно заправлена, перезаправили с меньшим давлением,

Это первый признак неквалифицированных монтажников.

zver_mephi написал: Сейчас они опускают руки, говорят что это штатный режим работы, тем более что мощный блок.

А это обычное вранье.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

16.01.2018 в 11:56:11

А расход воздуха на этом блоке у Вас какой ?

И да большая часть источников проблемы сводится к монтажникам ...

В любом случае эта проблема "по фотографии" не лечится, уж извините ...

Володя хорошо знает ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Zagir85

Местный

Регистрация: 14.04.2024

Москва

Сообщений: 3

14.04.2024 в 17:42:12

Здравствуйте! Инверторная сплит-система LESSAR LS-HE18KCE2/LU-HE18KCE2 Длина трассы 10,5 м Беспокоит шипящий звук фреоновой трассы. Звук напоминает шум текущей по трубе воды. Шум равномерный без бульканий. Причем шум проявляется на определенном участке трассы.

Систему устанавливал, вакуумировал и дозаправлял самостоятельно по весам, согласно документации к кондиционеру + затраты фреона на заправочный шланг. Сейчас точно не помню, давление в газовой трубе колебалось в пределах 7 - 8 бар при режиме работы кондиционера 16 градусов и низкие обороты обдува. На входе было приблизительно 25 градусов на выходе минимум 4,6 градусов

Скажите, пожалуйста, это нормальная работа кондиционера?

0