BV, плоский ширпотреб - с внешними драйверами в коробочках, как на фото. Да, на выходе не 12 вольт, а несколько десятков (25-50 В). Если потолок реечный - УЗО в щиток и защитный провод к стрингерам.
17.01.2018 в 00:34:34
BV, плоский ширпотреб - с внешними драйверами в коробочках, как на фото. Да, на выходе не 12 вольт, а несколько десятков (25-50 В). Если потолок реечный - УЗО в щиток и защитный провод к стрингерам.
18.01.2018 в 12:16:39
BV написал: Mazayac, только вот засада в том, что на более менее приличную панель приходит от токового драйвера уже не 12 вольт, а значительно больше. И это уже не является безопасным решением.
С развязкой между сетью м выводом, и светильник в потолке, что не безопасно то ?
18.01.2018 в 12:27:09
линк написал:
BV написал: Mazayac, только вот засада в том, что на более менее приличную панель приходит от токового драйвера уже не 12 вольт, а значительно больше. И это уже не является безопасным решением.
С развязкой между сетью м выводом, и светильник в потолке, что не безопасно то ?
линк, Вы правы. По постоянному току СНН не более 120 вольт. Ну в общем почитаю...
23.01.2018 в 20:10:21
Спасибо всем за ответы! По совету защитный проводник прицеплю к стрингеру, сами светильники засиликоню с обратной стороны, надеюсь всё будет хорошо!))