Rusoba
Rusoba
Новичок

Регистрация: 25.10.2017

Волгоград

Сообщений: 15

18.01.2018 в 21:16:36

Последний этаж в 17 этажном доме, биметаллические радиаторы, двухтрубная система отопления. Обогревается только верхняя часть радиаторов, нижняя часть ели тёплая, иногда и вовсе холодная. У меня знаний в этом деле, но как понял подача идёт сверху, обратка снизу. Подскажите как решить данный вопрос, а то помру в этой холодине. Забыл написать. Комнаты большие, около 30 кв, поэтому в одной комнате 18 секций, в другой 20.

0
Rusoba
Rusoba
Новичок

Регистрация: 25.10.2017

Волгоград

Сообщений: 15

18.01.2018 в 21:21:15

И ещё На подаче труба горячая

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.01.2018 в 21:26:31

Rusoba, точную температуру двух труб у радиаторов - в студию. Фото подключения также не помешает.

0
Rusoba
Rusoba
Новичок

Регистрация: 25.10.2017

Волгоград

Сообщений: 15

18.01.2018 в 21:52:43

Mazayac,

Точную температуру никак не измерю. Верхняя тёплая, нижняя холодная

0
Rusoba
Rusoba
Новичок

Регистрация: 25.10.2017

Волгоград

Сообщений: 15

18.01.2018 в 22:02:11

Вызывал двух слесарей, один сказал что слишком много секций стоит, второй что подача должна быть снизу, что думаете?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139960

18.01.2018 в 22:26:42

Rusoba написал: Mazayac,

Точную температуру никак не измерю. Верхняя тёплая, нижняя холодная

Rusoba, раньше стоял чугун, потом сделали ремонт и вместо чугуна влепили этот биметалл ? Угадал? :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139960

18.01.2018 в 22:27:40

Rusoba написал: Вызывал двух слесарей, один сказал что слишком много секций стоит, второй что подача должна быть снизу, что думаете?

Rusoba, Что нормальные специалисты в ДЭЗе не работают и их очень мало :)

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.01.2018 в 00:03:19

Rusoba написал: Вызывал двух слесарей, один сказал что слишком много секций стоит, второй что подача должна быть снизу, что думаете?

Rusoba, первый в принципе дело говорит - 20 секций (двадцать, Карл!!! Я такого крокодила ещё не видел) способны очень заметно охладить теплоноситель. Второй - клинический идиот. Биметаллический радиатор не работает при нижней подаче, у него при этом эффективность падает в разы.

Неплохо бы ещё понять, а двухтрубная ли это СО. В соседней комнате радиатор тоже с замурованными в стену трубами?

0
Rusoba
Rusoba
Новичок

Регистрация: 25.10.2017

Волгоград

Сообщений: 15

19.01.2018 в 00:23:30

BV написал:

Rusoba написал: Mazayac,

Точную температуру никак не измерю. Верхняя тёплая, нижняя холодная

Rusoba, раньше стоял чугун, потом сделали ремонт и вместо чугуна влепили этот биметалл ? Угадал? :)

BV, нет, новая квартира, до этого стояла хрень от застройщика.

0
Rusoba
Rusoba
Новичок

Регистрация: 25.10.2017

Волгоград

Сообщений: 15

19.01.2018 в 00:24:55

Mazayac написал:

Rusoba написал: Вызывал двух слесарей, один сказал что слишком много секций стоит, второй что подача должна быть снизу, что думаете?

Rusoba, первый в принципе дело говорит - 20 секций (двадцать, Карл!!! Я такого крокодила ещё не видел) способны очень заметно охладить теплоноситель. Второй - клинический идиот. Биметаллический радиатор не работает при нижней подаче, у него при этом эффективность падает в разы.

Неплохо бы ещё понять, а двухтрубная ли это СО. В соседней комнате радиатор тоже с замурованными в стену трубами?

Mazayac, да, при ремонте попросил замуровать все трубы. Овер много секций потому что очень люблю тепло, и никто не предупредил что этого много ...

0
Rusoba
Rusoba
Новичок

Регистрация: 25.10.2017

Волгоград

Сообщений: 15

19.01.2018 в 00:26:58

Я в принципе готов все переделать, лишь бы помогло. Если есть тут с мастера с Волгограда, пригласил бы на консультацию

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу