Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.01.2018 в 00:32:30

Rusoba, откуда подаётся теплоноситель? Трубы из пола снизу приходили или на этаже есть коллекторный шкаф? Уменьшение кол-ва секций проблему не решит никоим образом. Если реально окажется двухтрубка - у меня для Вас очень плохие вести.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139960

19.01.2018 в 00:44:26

Mazayac написал: Я такого крокодила ещё не видел)

Хотел назвать это размером с матрас :)

Mazayac написал: способны очень заметно охладить теплоноситель.

Да не очень важно сколько секций - они в принципе паралельно работают. Но такому матрасу я бы сделал подачу и обратку сразу с двух сторон :)

Mazayac написал: Если реально окажется двухтрубка - у меня для Вас очень плохие вести.

Как раз считаю, что если двухтрубка - то хорошо. Корми монстра сверху и все будет хорошо. А вот если однотрубка....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139960

19.01.2018 в 00:49:10

Rusoba написал: Если есть тут с мастера с Волгограда, пригласил бы на консультацию

ИМХО, проще Mazayac, билет оплатить, чем толкового спеца у Вас искать ... У него полная гарантия профпригодности и приборы в наличии (самый главный из них - голова), а местные - кот в мешке Всего-то сутки в пути :)

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.01.2018 в 00:57:14

BV написал: Как раз считаю, что если двухтрубка - то хорошо. Корми монстра сверху и все будет хорошо.

Так уже кормят сверху. И если это двухтрубка, то как обычно убитая такими же оптимизаторами с шаровыми кранами, секций - и так максимум, разница давлений - мизерная, никакого резерва для увеличения теплоотдачи нет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139960

19.01.2018 в 01:06:48

Mazayac написал:

BV написал: Как раз считаю, что если двухтрубка - то хорошо. Корми монстра сверху и все будет хорошо.

Так уже кормят сверху. И если это двухтрубка, то как обычно убитая такими же оптимизаторами с шаровыми кранами, секций - и так максимум, разница давлений - мизерная, никакого резерва для увеличения теплоотдачи нет.

Mazayac, Тогда вопрос автору - система отопления со стояками или коридорная разводка от шкафа на этаже? Это в принципе разные в эксплуатации системы. Вторая в разы надежней однотрубки. PS Я уж забыл, что в новых домах могут быть стояки :)

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7571

19.01.2018 в 01:23:41

Rusoba, где бы увидеть сам стояк и куда уходит обратка

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5929

19.01.2018 в 01:44:11

Rusoba, если у вас двухтрубке со стояками у каждого окна, вам уже ничего не поможет. Диагноз-убитая двухтрубка. Если стояк на этаж-надо смотреть схему и работоспособность каждого отдельного узла.

2all в этом сезоне ломал голову почему на лучевой не грел один радиатор из 3х, все проверил оказался крякнул термостатический вентиль данфосс 1/2" угловой. А ему то всего было пара месяцев от запуска системы. Делал летом.

0
Rusoba
Rusoba
Новичок

Регистрация: 25.10.2017

Волгоград

Сообщений: 15

19.01.2018 в 02:31:20

Mazayac написал: Rusoba, откуда подаётся теплоноситель? Трубы из пола снизу приходили или на этаже есть коллекторный шкаф? Уменьшение кол-ва секций проблему не решит никоим образом. Если реально окажется двухтрубка - у меня для Вас очень плохие вести.

Mazayac, трубы шли из пола, в доме своя котельная вроде как, думаю оттуда, недавно менялись насосы на подачу и обратку

0
Rusoba
Rusoba
Новичок

Регистрация: 25.10.2017

Волгоград

Сообщений: 15

19.01.2018 в 02:33:09

BV написал:

Mazayac написал:

BV написал: Как раз считаю, что если двухтрубка - то хорошо. Корми монстра сверху и все будет хорошо.

Так уже кормят сверху. И если это двухтрубка, то как обычно убитая такими же оптимизаторами с шаровыми кранами, секций - и так максимум, разница давлений - мизерная, никакого резерва для увеличения теплоотдачи нет.

Mazayac, Тогда вопрос автору - система отопления со стояками или коридорная разводка от шкафа на этаже? Это в принципе разные в эксплуатации системы. Вторая в разы надежней однотрубки. PS Я уж забыл, что в новых домах могут быть стояки :)

BV, стояки

0
Rusoba
Rusoba
Новичок

Регистрация: 25.10.2017

Волгоград

Сообщений: 15

19.01.2018 в 02:34:22

dmitrovski написал: Rusoba, где бы увидеть сам стояк и куда уходит обратка

dmitrovski, к сожалению таких фотографий у меня нет, чем это может помочь? Я попробую разузнать

0
Rusoba
Rusoba
Новичок

Регистрация: 25.10.2017

Волгоград

Сообщений: 15

19.01.2018 в 02:35:04

Олегович написал: Rusoba, если у вас двухтрубке со стояками у каждого окна, вам уже ничего не поможет. Диагноз-убитая двухтрубка. Если стояк на этаж-надо смотреть схему и работоспособность каждого отдельного узла.

2all в этом сезоне ломал голову почему на лучевой не грел один радиатор из 3х, все проверил оказался крякнул термостатический вентиль данфосс 1/2" угловой. А ему то всего было пара месяцев от запуска системы. Делал летом.

Олегович, в смысле ничего не поможет? Это никак не исправить?

0