Последний этаж в 17 этажном доме, биметаллические радиаторы, двухтрубная система отопления. Обогревается только верхняя часть радиаторов, нижняя часть ели тёплая, иногда и вовсе холодная. У меня знаний в этом деле, но как понял подача идёт сверху, обратка снизу. Подскажите как решить данный вопрос, а то помру в этой холодине.
Забыл написать. Комнаты большие, около 30 кв, поэтому в одной комнате 18 секций, в другой 20.
Rusoba написал:
Вызывал двух слесарей, один сказал что слишком много секций стоит, второй что подача должна быть снизу, что думаете?
Rusoba, первый в принципе дело говорит - 20 секций (двадцать, Карл!!! Я такого крокодила ещё не видел) способны очень заметно охладить теплоноситель.
Второй - клинический идиот. Биметаллический радиатор не работает при нижней подаче, у него при этом эффективность падает в разы.
Неплохо бы ещё понять, а двухтрубная ли это СО. В соседней комнате радиатор тоже с замурованными в стену трубами?
Rusoba написал:
Вызывал двух слесарей, один сказал что слишком много секций стоит, второй что подача должна быть снизу, что думаете?
Rusoba, первый в принципе дело говорит - 20 секций (двадцать, Карл!!! Я такого крокодила ещё не видел) способны очень заметно охладить теплоноситель.
Второй - клинический идиот. Биметаллический радиатор не работает при нижней подаче, у него при этом эффективность падает в разы.
Неплохо бы ещё понять, а двухтрубная ли это СО. В соседней комнате радиатор тоже с замурованными в стену трубами?
Mazayac, да, при ремонте попросил замуровать все трубы. Овер много секций потому что очень люблю тепло, и никто не предупредил что этого много ...
Rusoba, откуда подаётся теплоноситель? Трубы из пола снизу приходили или на этаже есть коллекторный шкаф?
Уменьшение кол-ва секций проблему не решит никоим образом.
Если реально окажется двухтрубка - у меня для Вас очень плохие вести.
Rusoba написал:
Если есть тут с мастера с Волгограда, пригласил бы на консультацию
ИМХО, проще Mazayac, билет оплатить, чем толкового спеца у Вас искать ...
У него полная гарантия профпригодности и приборы в наличии (самый главный из них - голова), а местные - кот в мешке
Всего-то сутки в пути
BV написал:
Как раз считаю, что если двухтрубка - то хорошо. Корми монстра сверху и все будет хорошо.
Так уже кормят сверху. И если это двухтрубка, то как обычно убитая такими же оптимизаторами с шаровыми кранами, секций - и так максимум, разница давлений - мизерная, никакого резерва для увеличения теплоотдачи нет.
BV написал:
Как раз считаю, что если двухтрубка - то хорошо. Корми монстра сверху и все будет хорошо.
Так уже кормят сверху. И если это двухтрубка, то как обычно убитая такими же оптимизаторами с шаровыми кранами, секций - и так максимум, разница давлений - мизерная, никакого резерва для увеличения теплоотдачи нет.
Mazayac,
Тогда вопрос автору - система отопления со стояками или коридорная разводка от шкафа на этаже?
Это в принципе разные в эксплуатации системы. Вторая в разы надежней однотрубки.
PS Я уж забыл, что в новых домах могут быть стояки
Rusoba, если у вас двухтрубке со стояками у каждого окна, вам уже ничего не поможет. Диагноз-убитая двухтрубка.
Если стояк на этаж-надо смотреть схему и работоспособность каждого отдельного узла.
2all в этом сезоне ломал голову почему на лучевой не грел один радиатор из 3х, все проверил оказался крякнул термостатический вентиль данфосс 1/2" угловой. А ему то всего было пара месяцев от запуска системы. Делал летом.
Mazayac написал: Rusoba, откуда подаётся теплоноситель? Трубы из пола снизу приходили или на этаже есть коллекторный шкаф?
Уменьшение кол-ва секций проблему не решит никоим образом.
Если реально окажется двухтрубка - у меня для Вас очень плохие вести.
Mazayac, трубы шли из пола, в доме своя котельная вроде как, думаю оттуда, недавно менялись насосы на подачу и обратку
BV написал:
Как раз считаю, что если двухтрубка - то хорошо. Корми монстра сверху и все будет хорошо.
Так уже кормят сверху. И если это двухтрубка, то как обычно убитая такими же оптимизаторами с шаровыми кранами, секций - и так максимум, разница давлений - мизерная, никакого резерва для увеличения теплоотдачи нет.
Mazayac,
Тогда вопрос автору - система отопления со стояками или коридорная разводка от шкафа на этаже?
Это в принципе разные в эксплуатации системы. Вторая в разы надежней однотрубки.
PS Я уж забыл, что в новых домах могут быть стояки
Олегович написал: Rusoba, если у вас двухтрубке со стояками у каждого окна, вам уже ничего не поможет. Диагноз-убитая двухтрубка.
Если стояк на этаж-надо смотреть схему и работоспособность каждого отдельного узла.
2all в этом сезоне ломал голову почему на лучевой не грел один радиатор из 3х, все проверил оказался крякнул термостатический вентиль данфосс 1/2" угловой. А ему то всего было пара месяцев от запуска системы. Делал летом.
Олегович, в смысле ничего не поможет? Это никак не исправить?
Rusoba написал:
Олегович, в смысле ничего не поможет? Это никак не исправить?
Бегать по всем 16ти этажам и уговаривать, чтобы систему отопления вернули в то состояние, как было по проекту. Вас это тоже касается.
И тут даже нужен не сантехник, а доктор, который мозги вправляет.
Вандалы жильцы убили систему - установили шаровые краны вместо регулировочных.
И радиаторы подлиннее...
АМИНЬ.
Остальные ответы на свои вопросы можете найти поиском по ключевым словам "убитая двухтрубка", "варварство нвоселов"
Сегодня мне звонили либо по этому либо по аналогичному вопросу, пообещал летом переварить на однотрубку с нижним подключением. Дом 4 года мёрзнет, ГИ отказывается что-либо делать. В принципе однотрубка в отдельной взятой квартире решит вопрос.