Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

13.04.2018 в 23:55:32

dokar написал:

AlSemenov написал: dokar, за эту цену можно хагер на 2а купить https://m.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/hager_avtomaticheskiy_vyklyuchatel_mc102a_1235658020

AlSemenov, Смотрите сами есть ли место для АВ. А Ширина клеммы: 8 мм.

dokar, да, щит на 60. 5 рядов. Место для еще одного АВ найду

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20279

14.04.2018 в 00:01:34

AlSemenov написал:

dokar написал:

AlSemenov написал: dokar, за эту цену можно хагер на 2а купить https://m.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/hager_avtomaticheskiy_vyklyuchatel_mc102a_1235658020

AlSemenov, Смотрите сами есть ли место для АВ. А Ширина клеммы: 8 мм.

dokar, да, щит на 60. 5 рядов. Место для еще одного АВ найду

AlSemenov, А ну да конкурс перемычек продолжается. А верхняя рейка уже такая красивая. :)

0
Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

14.04.2018 в 00:06:07

dokar, скоро приедут недостающие узо и дифы и тогда продолжим наводить красоту и резать вилочные гребенки:)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16943

14.04.2018 в 00:12:20

AlSemenov написал: dokar, скоро приедут недостающие узо и дифы и тогда продолжим наводить красоту и резать вилочные гребенки:)

AlSemenov, Режьте аккуратней, дабы потом не исправлять))))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.04.2018 в 07:05:16

AlSemenov написал: Так и искать - клемма под предохранитель?

Пример ссылка, либо есть такое Держатели цилиндрических предохранителей модульные, серия L31 LS401 ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
технИК

Местный

Регистрация: 10.11.2008

Екатеринбург

Сообщений: 86

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.04.2018 в 08:12:53

технИК, автор на хагере собирает.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114971

15.04.2018 в 11:58:22

Radio написал: Ну так его же ещё надо и читать, не?

КЭП, вы думаете, что только вы прочитали? ;)

0
Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

16.04.2018 в 00:38:56

Можно попутный вопрос? Проточный водогрей на 8,8 кВт под УЗО 63A 30 mA Тип А (Hager CDA263D). Читал, что на для такого типа нагрузки используются АВ с кривой типа "В". Хотел использовать АВ 2Р Hager MB240A, но с ним возникла заминка с покупкой. На сколько это принципиально? Можно ли использовать для проточника АВ типа "C" 2Р серии MY Hager MY240?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16943

16.04.2018 в 00:43:11

AlSemenov написал: Читал, что на для такого типа нагрузки используются АВ с кривой типа "В".

Где читали, в инструкции?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

16.04.2018 в 00:45:33

MaSeVi написал:

AlSemenov написал: Читал, что на для такого типа нагрузки используются АВ с кривой типа "В".

Где читали, в инструкции?

MaSeVi, нет в "интернетах" :) типа для нагревателей - АВ типа "В". Нет? Я не правильно понял?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20846

16.04.2018 в 00:54:13

AlSemenov написал: Можно ли использовать для проточника АВ типа "C" 2Р серии MY Hager MY240?

Можно.

0
Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

16.04.2018 в 00:55:34

Radio, Спасибо!

0
Аватар пользователя
id118938426

Местный

Регистрация: 16.04.2018

Южноукраинск

Сообщений: 0

16.04.2018 в 20:51:47

В прошлом месяце устанавливали внутренний щиток, правильная сборка - залог бесперебойной работы электрических приборов. В таком ответственном мероприятии должны принимать участие квалифицированные мастера. К счастью нашел здесь http://www.mos-elektrika.ru/ профессионалов, которые помогли. Сотрудник приехал сразу со всеми инструментами, что сегодня является редкостью, не пришлось бегать и закупать что-либо. Свою работу проделал до самого конца.

0
Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

17.04.2018 в 01:34:58

Если никто не против, то продолжу сборку щитка. В прошлый раз я остановился на первом шаге - запитка УЗМ

Идем дальше. И снова варианты исполнения. 1) Или продолжаем плести петельки:

2) Или используем шинки вильчатые 2Р и 1Р

И да, АВ на защиту ВАР поставил. 10А

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу