Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

17.06.2018 в 23:59:50

Ну вот наконец-то приехали все элементы и тихой сапой собрал щиток. Налетай с критикой! :))

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20884

18.06.2018 в 00:07:24

AlSemenov, отлично. А нафига два узма?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16947

18.06.2018 в 00:29:46

AlSemenov, Прикольно!))) Второе УЗМ - на холодильник, поди? Но остаётся ощущение недосказанности по сборке...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

18.06.2018 в 01:29:36

Да, одно УЗМ для 2х холодильников с настройкой в 6 мин.

0
Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

18.06.2018 в 01:30:15

MaSeVi написал: AlSemenov, Прикольно!))) Второе УЗМ - на холодильник, поди? Но остаётся ощущение недосказанности по сборке...

MaSeVi, недосказанности?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16947

18.06.2018 в 01:32:16

AlSemenov, Вы как проверяли сборку щита?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

18.06.2018 в 01:34:40

MaSeVi, для удобства проверки пометил цветами группы АВ под каждый УЗО и последовательно включал с проверкой напряжения на группах АВ. Как еще можно проверить на столе? Есть какие-то методики?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16947

18.06.2018 в 01:37:22

AlSemenov, Вы не поймите, что я придираюсь, может ракурс фотографии такой, да и я с телефона. Но мне непонятно куда идет ноль со 2-го УЗМ, такое ощущение, что он не приходит в УЗО…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

18.06.2018 в 01:54:44

MaSeVi написал: AlSemenov, Вы не поймите, что я придираюсь, может ракурс фотографии такой, да и я с телефона. Но мне непонятно куда идет ноль со 2-го УЗМ, такое ощущение, что он не приходит в УЗО…

MaSeVi, фаза и ноль идут под шинку 2х фазную справа от УЗМ

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16947

18.06.2018 в 01:58:21

AlSemenov написал:

MaSeVi написал: AlSemenov, Вы не поймите, что я придираюсь, может ракурс фотографии такой, да и я с телефона. Но мне непонятно куда идет ноль со 2-го УЗМ, такое ощущение, что он не приходит в УЗО…

MaSeVi, фаза и ноль идут под шинку 2х фазную справа от УЗМ

AlSemenov, А УЗО, что после этого УЗМ питает рядом стоящий АВ?…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

18.06.2018 в 02:00:58

MaSeVi написал:

AlSemenov написал:

MaSeVi написал: AlSemenov, Вы не поймите, что я придираюсь, может ракурс фотографии такой, да и я с телефона. Но мне непонятно куда идет ноль со 2-го УЗМ, такое ощущение, что он не приходит в УЗО…

MaSeVi, фаза и ноль идут под шинку 2х фазную справа от УЗМ

AlSemenov, А УЗО, что после этого УЗМ питает рядом стоящий АВ?…

MaSeVi, после второго ЗУМ дорога "РазДваяится" :) на неотключаемые линии под рядом стоящим УЗО и на рубильник для всего остального щита

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу