alekseyruzov
alekseyruzov
Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

23.01.2018 в 12:02:22

Всем привет. Экстренная ситуация — вчера у мамы в доме был скачок напряжения и у нее в щитке и в щитке соседней квартиры вышел из строя диф EKF 32A 100mA. Второй день они сидит без света. Я думал "щас куплю новый диф, поставлю и все будет хорошо". Но не тут-то было: в городе просто не найти такой автомат с такими параметрами. Думал поставить вместо дифа отдельно УЗО и автомат, но и УЗО 32/100 я пока не смог найти. Что делать? Помогите!

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17082

23.01.2018 в 12:05:17

alekseyruzov написал: УЗО 32/100

И не найдете. Ближайшие номиналы УЗО: 25 и 40А. Берите УЗО на 40А и автомат на 32А...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17082

23.01.2018 в 12:06:22

А для исключения влияния скачков купит реле напряжения: УЗМ-51М, РН-106, они должны продаваться в Вашем городе...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

23.01.2018 в 12:13:28

alekseyruzov, обычный двухполюсник бы поставили ,а потом искали замену. Два дня без света это как то сильно, у нас жильцы и часа просидеть не могут, тут же телефон обрывают.

0
alekseyruzov
alekseyruzov
Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

23.01.2018 в 12:22:20

MaSeVi, имеете ввиду УЗО 40/100?

0
alekseyruzov
alekseyruzov
Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

23.01.2018 в 12:22:53

MaSeVi, к сожалению, в щитке совсем нет места для установки реле.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17082

23.01.2018 в 12:23:25

alekseyruzov написал: имеете ввиду УЗО 40/100?

Да. Кстати, а почему тамошние электрики из УК не подорвались?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alekseyruzov
alekseyruzov
Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

23.01.2018 в 12:24:07

volchenok, Обычный двухполюсник это что? Два дня без света — вынужденная мера, потому что УК сказала, что это ваша проблема и решайте ее сами.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17082

23.01.2018 в 12:25:59

alekseyruzov написал: Обычный двухполюсник это что?

Автомат.

alekseyruzov написал: потому что УК сказала, что это ваша проблема и решайте ее сами.

Я бы после таких слов точно разбил кому-нибудь там лицо...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alekseyruzov
alekseyruzov
Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

23.01.2018 в 12:26:02

MaSeVi, Потому что всем пох... Щитовое оборудование, по договору, вроде как в собственности жильцов и ремонтировать его они должны за свой счет. Электрик типа может прийти и заменить прибор, но для этого прибор нужно сначала купить.

0
alekseyruzov
alekseyruzov
Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

23.01.2018 в 12:27:11

MaSeVi,

MaSeVi написал:

alekseyruzov написал: Обычный двухполюсник это что?

Автомат.

alekseyruzov написал: потому что УК сказала, что это ваша проблема и решайте ее сами.

Я бы после таких слов точно разбил кому-нибудь там лицо...

MaSeVi,ну так он стоит на вводе перед УЗО.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.