31.01.2018 в 16:38:50
Короче, давайте подытожим — вот купил я неселективное УЗО и мне это грозит только тем, что будут вырубаться дифы, которые идут после этого узо или чем-то еще?
31.01.2018 в 16:46:44
alekseyruzov написал: Но то узо, в том примере, на 32А. Поэтому мне, как я понял, не подходит.
Подходит.
alekseyruzov написал: вот купил я неселективное УЗО
BV написал:
dokar написал: alekseyruzov, УЗО - селективное ? Если нет, то бессмысленно
dokar, ну не совсем безсмысленно. В большинстве случаев будет вылетать нижестоящее. Но при хорошем КЗ на PE - лотерея.
BV,
31.01.2018 в 16:47:18
alekseyruzov написал: вот купил я неселективное УЗО и мне это грозит только тем
Может статься, что придётся выходить к этажному щиту. А может не придётся никогда. И на этом всё...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
31.01.2018 в 16:57:12
BV написал: Подходит
Ну как подходит-то, если мне тут черным по белому писали, что оно должно быть на 40 или более ампер, а автомат перед ним на 32????
31.01.2018 в 17:02:19
alekseyruzov написал: что оно должно быть на 40 или более ампер
Потому что УЗО на 32А не бывает, либо ниже - 25А и менее, либо выше - 40А и более. На 32А только диффавтоматы
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
31.01.2018 в 17:12:36
alekseyruzov написал:
BV написал: Подходит
Ну как подходит-то, если мне тут черным по белому писали, что оно должно быть на 40 или более ампер, а автомат перед ним на 32????
alekseyruzov, кто написал - того и спрашивайте. Правильно так - если АВ 32А то УЗО более или равно 32А
31.01.2018 в 17:17:15
MaSeVi написал:
alekseyruzov написал: что оно должно быть на 40 или более ампер
Потому что УЗО на 32А не бывает, либо ниже - 25А и менее, либо выше - 40А и более. На 32А только диффавтоматы
MaSeVi, Это вообще не понятно на что вы намекаете , применительно к выбору ТС . В паспорте на ИЕКовские УЗО в линейке есть номинал 32А.
31.01.2018 в 17:20:09
dokar написал: В паспорте на ИЕКовские УЗО в линейке есть номинал 32А.
Оно конечно есть, только вместе с АВ32А его ставить НЕЛЬЗЯ
31.01.2018 в 17:22:49
MaSeVi написал:
alekseyruzov написал: что оно должно быть на 40 или более ампер
Потому что УЗО на 32А не бывает, либо ниже - 25А и менее, либо выше - 40А и более. На 32А только диффавтоматы
MaSeVi,
Да ну?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.