dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20417

31.01.2018 в 17:22:57

ebf написал:

dokar написал: В паспорте на ИЕКовские УЗО в линейке есть номинал 32А.

Оно конечно есть, только вместе с АВ32А его ставить нельзя

ebf, Это как по нормативам или рекомендациям производителя ?

BV написал:

alekseyruzov написал:

BV написал: Подходит

Ну как подходит-то, если мне тут черным по белому писали, что оно должно быть на 40 или более ампер, а автомат перед ним на 32????

alekseyruzov, кто написал - того и спрашивайте. Правильно так - если АВ 32А то УЗО более или равно 32А

BV,

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.01.2018 в 17:24:05

dokar написал: Это как по нормативам или рекомендациям производителя ?

Это ИЭК запрещает ,УЗО то его :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117963

31.01.2018 в 17:24:34

ebf написал:

dokar написал: В паспорте на ИЕКовские УЗО в линейке есть номинал 32А.

Оно конечно есть, только вместе с АВ32А его ставить НЕЛЬЗЯ

ebf, не морочте Вы автора своей нелюбовью к ИЭКу

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17081

31.01.2018 в 17:26:09

BV написал: Да ну?

Да ну? Это автор указал правильную ссылку, а Вы - ошиблись)))

dokar написал: применительно к выбору ТС

Я не в контексте ИЭК имел в виду! :o Т.к. линейку ИЭКа знаю слабо

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20417

31.01.2018 в 17:26:49

ebf написал:

dokar написал: Это как по нормативам или рекомендациям производителя ?

Это ИЭК запрещает ,УЗО то его :)

ebf, Ну вот, как жестко, а Радио -хвалил . Гуляю.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.01.2018 в 17:28:34

BV написал: ebf, не морочте Вы автора своей нелюбовью к ИЭКу

А при чём тут не любовь, ЭТО ЖИЗНЬ . Открывайте их каталог и наслаждайтесь :popcorn Пожалею

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20417

31.01.2018 в 17:30:00

BV написал:

ebf написал:

dokar написал: В паспорте на ИЕКовские УЗО в линейке есть номинал 32А.

Оно конечно есть, только вместе с АВ32А его ставить НЕЛЬЗЯ

ebf, не морочте Вы автора своей нелюбовью к ИЭКу

BV, Угу, щась нас за шкирдон во флудилку. Освежать ее. :o

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117963

31.01.2018 в 17:32:18

MaSeVi написал: BV написал: Да ну?

Да ну? Это автор указал правильную ссылку, а Вы - ошиблись)))

Я указал ЕЩЕ одного неплохого производителя у которого есть УЗО на 32. Кто ошибся - то? ;)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117963

31.01.2018 в 17:35:12

ebf написал:

BV написал: ebf, не морочте Вы автора своей нелюбовью к ИЭКу

А при чём тут не любовь, ЭТО ЖИЗНЬ . Открывайте их каталог и наслаждайтесь :popcorn Пожалею

ebf, Ну я не прав, думая что ИЭК придерживаются общих правил.

Там 40 есть - но в Пензе под заказ.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17081

31.01.2018 в 17:37:27

BV написал: Кто ошибся - то?

Вы про Итон?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117963

31.01.2018 в 17:49:53

MaSeVi написал:

BV написал: Кто ошибся - то?

Вы про Итон?

MaSeVi, Погорячился. Сорри. Ошибся Я.