ak2014
ak2014
Новичок

Регистрация: 27.01.2018

Москва

Сообщений: 5

27.01.2018 в 17:23:38

Это вторая тема с которой я обращаюсь к специалистам за советом на данном форуме.Суть,вкратце,такая,электрику в своей квартире по соображениям финансовой экономии делал своими силами.Изначально пригласил замерщика мебели на кухню,где и поинтересовался у него,где,какие и на каком расстоянии провода нужно выводить под плиту,на фартук и т.д.Замерщик меня заверил,что на фартук отдельная линия,что я и сделал,а на плиту и духовку ещё по отдельной линии и что достаточно будет трёх линий с кухни,каждая проводом 3х2.5,мол все так делают.Я прокинул провода,замуровал в штробах,завёл в щиток внутри квартиры,но как позже оказалось,2.5 сечение на плиту недостаточно.Пришлось исправлять малой кровью.Набив шишок на этом деле,я определился с мощностью плиты которая у меня будет и духовки,в сумме будет около 10 кВт если задействовать на всю мощность.Понимаю теперь,что сделал неправильно,но опять послушав советов, я решил прокинуть один кабель 6х3 на кухню от щитка в квартире и там в отдельной распайке разбить через орешки на 2 провода,один 2.5 на духовку,другой 4 сечение на варочную панель.Как оказалось и этот совет неправильный,но переделывать уже нет ни сил ни желания,тем более,что провод 6х3 выдержит с лихвой нагрузку максимальную плиты и духовки,но вот с пакетником теперь непонятка..какой поставить в щитке на эту линию?!если бы были 2 линии по отдельности,то тут вопросов нет,но на 6х3 у меня теперь и плита и духовке.подскажите оптимальное решение,что бы не перетягивать и не покупать новые провода.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.01.2018 в 17:26:38

ak2014, Максимум 40А

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.01.2018 в 17:28:16

ak2014, на кабель 3х6 ставите АВ соответствующего номинала, в точке разветвления добавляете два АВ: один под 4 ку, другой под 2,5

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.01.2018 в 17:33:41

megrad, Вопрос

ak2014 написал: но вот с пакетником теперь непонятка..какой поставить в щитке на эту линию?!если бы были 2 линии по отдельности,то тут вопросов нет,но на 6х3 у меня теперь и плита и духовке.подскажите оптимальное решение

Ответ

megrad написал: на кабель 3х6 ставите АВ соответствующего номинала, в точке разветвления добавляете два АВ: один под 4 ку, другой под 2,5

Он про одно.вы про другое :)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.01.2018 в 17:36:23

megrad написал: на кабель 3х6 ставите АВ соответствующего номинала

а это что?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.01.2018 в 17:41:57

megrad написал: а это что?

А это что ?

megrad написал: в точке разветвления добавляете два АВ: один под 4 ку, другой под 2,5

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

27.01.2018 в 17:58:38

Вообще-то, на мой взгляд, напрасные переживания. Скажем, у вас кофемашина 0,5кВт. Вы же включаете ее в розетку, с АВ 16А. Проблемы не возникают? Ну, или настольную лампу 5 - 15Вт. Чего же теперь возникли проблемы? На мой взгляд,

megrad написал: на кабель 3х6 ставите АВ соответствующего номинала,

правильно, а это лишнее:

megrad написал: в точке разветвления добавляете два АВ: один под 4 ку, другой под 2,5

0
ak2014
ak2014
Новичок

Регистрация: 27.01.2018

Москва

Сообщений: 5

27.01.2018 в 17:59:28

ebf, спасибо,так и сделаю..просто автомат на выключение по идее получается в щитке

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

27.01.2018 в 18:26:43

ak2014 написал: спасибо,так и сделаю..

и как?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.01.2018 в 18:58:19

ebf написал: А это что ?

развёрнутый ответ, чтоб два раза не писать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

27.01.2018 в 19:34:15

megrad написал: развёрнутый ответ, чтоб два раза не писать.

А зачем там 2 ав?