доброго времени суток! подскажите, пожалуйста, правильное и менее затратное решение. необходимо на кухне подключить: варочную поверхность 7.4 кВт, духовой шкаф 3.5 кВт, стиральную машинку, вытяжку и пару розеток. проводка алюминиевая. все это хочется подключить от силовой розетки (40А автомат в щитке), на схеме показал, как сделано сейчас и как хочется. возможно ли проложить отдельно линию от щитка (см.схему)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.01.2018 в 07:33:36

pavel.zal90 написал: менее затратное решение.

Продать ВП.

pavel.zal90 написал: проводка алюминиевая. все это хочется подключить от силовой розетки (40А автомат в щитке)

Для лимония допустимая мощность при 6 мм 2 - 7,9 кВт, 7900/220=35,91 А ,так что на СМ и ДШ нуно проложить отдельные линии, в идеале. Либо сэкономить на себе и всё повесить на линию плиты и опытным путём проверить сколько это всё проработает. Как утверждают эксперты это очень продолжительный отрезок времени. Только надо ввести правило всё сразу не включать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

pavel.zal90
pavel.zal90
Новичок

Регистрация: 27.01.2018

Минск

Сообщений: 9

28.01.2018 в 10:18:22

А линию через санузел разрешается проводить? в футляре например?

0
ser6672
ser6672
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1444

28.01.2018 в 10:26:39

pavel.zal90 написал: А линию через санузел разрешается проводить? в футляре например?

В футляре ни в коем случае, а ввг-нг лс можно проложить по потолку без дополнительных оболочек.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.01.2018 в 14:41:08

pavel.zal90 написал: в футляре например?

:)

pavel.zal90 написал: А линию через санузел разрешается проводить?

Нет, но Вы же для себя делаете, сделайте в трубе ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

exelero84
exelero84
Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

28.01.2018 в 15:47:02

я бы проложил от этажного щита линию 3х10мм2 через двухполюсный автомат на 40а. на кухне щит: узо 63/0.03а + 4 автомата:

  • варочная: автомат 32а, кабель 3х6мм2
  • духовка: 16а, 3х2.5мм2
  • стиралка: 16а, 3х2.5мм2
  • розетки/вытяжка: 16а, 3х2.5мм2
0
pavel.zal90
pavel.zal90
Новичок

Регистрация: 27.01.2018

Минск

Сообщений: 9

29.01.2018 в 13:37:35

а что если проложить линию 3х10мм2 на варочную панель, духовку и стиралку, как вы сказали, а существующую проводку оставить на розетки\вытяжку? нужно только поменять автомат в щитке на 16А?

0
exelero84
exelero84
Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

29.01.2018 в 15:33:57

если у вас уже сделаны отделочное работы - можно, если ремонт только начинается - лучше заменить проводку на новую

0
pavel.zal90
pavel.zal90
Новичок

Регистрация: 27.01.2018

Минск

Сообщений: 9

30.01.2018 в 11:16:21

отделка сделана :( нарисовал схему,правильно ли я понял? и еще вопрос: по квартире я могу сам проводку сделать, а кто имеет право в щитке подключать?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

30.01.2018 в 11:20:42

pavel.zal90 написал: нарисовал схему,правильно ли я понял?

Все подключения к АВ сверху сделайте одним сечением, 10-кой.

pavel.zal90 написал: а кто имеет право в щитке подключать?

Вызовите из УК местного электрика.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

pavel.zal90
pavel.zal90
Новичок

Регистрация: 27.01.2018

Минск

Сообщений: 9

30.01.2018 в 11:28:51

и еще автомат в щитке существующий менять а 16А? схожу сейчас в УК.