Nickolay
Nickolay
Местный

Регистрация: 10.07.2006

Самара

Сообщений: 471

29.01.2018 в 09:48:39

megrad написал: Ваш дом кто обслуживает?

РЭУ. Дом старый, с газом и без электроплит.

0
Nickolay
Nickolay
Местный

Регистрация: 10.07.2006

Самара

Сообщений: 471

29.01.2018 в 10:03:11

Bladiclab написал: Нулевой приходящий в шлейфе по приходу.

Не понял.

Bladiclab написал: Левая квартира фазу напрямую с ореха стояка взяла.

Нет, не с ореха стояка... там просто орех используется, чтобы соединить старый и новый провод... просто провод длинный и запихали его таким образом...

Bladiclab написал: Можно для начала у него уточник как провел (договорился с местными)

В щитке ему все сделал какой-то электрик по найму. Который в квартире всю проводку разводил.

Bladiclab написал: Да и 40А при таком нуле это не разумно ставить.

Если Вы про тот ноль с желтой трубкой, на котором сидят как минимум две квартиры - наверное, да... хлипковат. Вот я и не хочу туда цепляться...

Bladiclab написал: Не понятно другое, почему по приходящему нулю он не отделился

См. выше - не цеплялся на моем этаже никто новыми орехами к стоякам, все на старых висят.

Bladiclab написал: В вашем случае смонтировать вводной АВ на 25А слева от счетчика на единой динрейке возможно

Наверное, да, если счетчик не слишком широкий подобрать. Там около 17 см по ширине получается, с зазором около 2 см между проводами слева и щитком справа.

Bladiclab написал: При подключении дополнительных орехов сложность не в монтаже новых, а в том чтобы не повредить проектные.

Ну, орехи-то не повредишь, а провода, конечно, можно... все орехи стояковые спрятаны за правым верхним счетчиком. Пока даже вживую сложно там что-то рассмотреть. Но, вроде, 4 штуки, как и полагается...

Вот думаю, может, верхний правый счетчик открутить и аккуратно отодвинуть прямо с проводами немного влево, чтобы провода минимум травмировать - подвесить на время работ со стояками на веревочке... Кстати, там не живет никто...

Bladiclab написал: Этаж какой?

Второй этаж.

0
Nickolay
Nickolay
Местный

Регистрация: 10.07.2006

Самара

Сообщений: 471

29.01.2018 в 10:04:39

volchenok написал: Немного о разбрасывании квартир по фазам, была авария, пропали две фазы на дом. При свете сидела одна единственная квартира с бабушкой пенсионеркой.

Недавное прочитал, что кто-то собрал себе чудо пакетник, кинул на него все три фазы одновременно и, когда фаза пропадала, просто переключал...

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.01.2018 в 10:28:42

Nickolay написал: Недавное прочитал, что кто-то собрал себе чудо пакетник, кинул на него все три фазы одновременно и, когда фаза пропадала, просто переключал...

Ни чего собирать не надо - всё уже есть ссылка ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

29.01.2018 в 15:34:53

Nickolay, а в том случае мне пришлось отключать поврежденные фазы в ВРУ и сажать весь дом на одну фазу. Само собой временно. И кстати у правого верхнего два крепежных винта под крышкой клеммной коробки.

0
Nickolay
Nickolay
Местный

Регистрация: 10.07.2006

Самара

Сообщений: 471

29.01.2018 в 19:44:30

megrad написал: Ни чего собирать не надо - всё уже есть

Да я догадываюсь, просто человек рассказывал, что он перебрал какой-то имеющийся старый... Кстати, насколько законна установка такого устройства?

volchenok написал: И кстати у правого верхнего два крепежных винта под крышкой клеммной коробки.

Ой. Получается, что его распломбировать нужно, чтобы снять? А это ведь нужно еще уведомить кого следует и потом документы переоформить?

Так, если не доберусь до петляющих частей стояков, где все орехи старые, то можно ли подключиться к стоякам ниже, рядом с моим счетчиком? Там место есть... стояки доступны... только одно но: провода скреплены и прилегают друг к другу довольно плотно. Как вы думаете, можно убрать связки проводов стояка, раздвинуть провода и воткнуть орехи туда? Насколько это трудоемко по вашему мнению? Или это нехорошая идея? Ведь придется и там немного напетлять, потянуть за провода, чтобы они разошлись...

Кстати, не посмотрел пока, там помимо темных алюминиевых проводов идет еще светлый сдвоенный. Что это за провод, интересно...

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

29.01.2018 в 22:41:32

Nickolay, чтобы нормально перебрать щит, его нужно весь дербанить, как минимум снимать всю панель с автоматами. Если уж делать, то по нормальному скооперироваться с соседями и перебрать ВЕСЬ щит.

0

Грубый, но справедливый

volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

29.01.2018 в 22:53:17

Nickolay написал: Ой. Получается, что его распломбировать нужно, чтобы снять? А это ведь нужно еще уведомить кого следует и потом документы переоформить?

Если класс точности 2,5 то менять его нужно.

0
Nickolay
Nickolay
Местный

Регистрация: 10.07.2006

Самара

Сообщений: 471

30.01.2018 в 14:01:27

Vadim 161 написал: Если уж делать, то по нормальному скооперироваться с соседями и перебрать ВЕСЬ щит.

Да я не против... только вот двое соседей уже всё себе сделали и наврядли захотят что-то менять...

volchenok написал: Если класс точности 2,5 то менять его нужно.

Класс точности явно меньше 2.5, но хозяина найти трудновато - никто там не живет, и за квартиру долги...

0
Ivan505
Ivan505
Новичок

Регистрация: 08.02.2018

Краснодар

Сообщений: 8

08.02.2018 в 20:14:32

Nickolay, а ваш правый автомат зелёный немец,что питает?

0
Nickolay
Nickolay
Местный

Регистрация: 10.07.2006

Самара

Сообщений: 471

12.02.2018 в 21:53:27

Ivan505 написал: Nickolay, а ваш правый автомат зелёный немец,что питает?

Ivan505, Шнайдер с зеленой надписькой питает динозавра Вятку-Автомат 14. Затрахал древний полуобгоревший удлиннитель, разбрасываемый по квартире в момент стирки - бросил напрямую ВВГ 3-2.5, сделал розетку в ванной. Времянка, но лучше, чем было... потом как-нибудь занулю на щите подъездном...

Вообще, в идеале, я бы щит в квартире сделал (все, кроме счетчика). Ввод почти есть... Проблема - старые ветки на розетки и освещение (желтый китаец левее). Как провода идут в стенах - х. з. Да еще коробки распределительные в плитах - смежные с соседями. Трогать страшно, провода хрупкие... я у себя под потолком крышку снял - у соседа люстра упала... Знал бы как провода идут - расхреначил бы все давно и новые пустил... смотрел-смотрел в щитке как они в стену уходят, так и не высмотрел... вот бы сквозь стены смотреть научиться :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.