megrad написал: Ваш дом кто обслуживает?
РЭУ. Дом старый, с газом и без электроплит.
29.01.2018 в 09:48:39
megrad написал: Ваш дом кто обслуживает?
РЭУ. Дом старый, с газом и без электроплит.
29.01.2018 в 10:03:11
Bladiclab написал: Нулевой приходящий в шлейфе по приходу.
Не понял.
Bladiclab написал: Левая квартира фазу напрямую с ореха стояка взяла.
Нет, не с ореха стояка... там просто орех используется, чтобы соединить старый и новый провод... просто провод длинный и запихали его таким образом...
Bladiclab написал: Можно для начала у него уточник как провел (договорился с местными)
В щитке ему все сделал какой-то электрик по найму. Который в квартире всю проводку разводил.
Bladiclab написал: Да и 40А при таком нуле это не разумно ставить.
Если Вы про тот ноль с желтой трубкой, на котором сидят как минимум две квартиры - наверное, да... хлипковат. Вот я и не хочу туда цепляться...
Bladiclab написал: Не понятно другое, почему по приходящему нулю он не отделился
См. выше - не цеплялся на моем этаже никто новыми орехами к стоякам, все на старых висят.
Bladiclab написал: В вашем случае смонтировать вводной АВ на 25А слева от счетчика на единой динрейке возможно
Наверное, да, если счетчик не слишком широкий подобрать. Там около 17 см по ширине получается, с зазором около 2 см между проводами слева и щитком справа.
Bladiclab написал: При подключении дополнительных орехов сложность не в монтаже новых, а в том чтобы не повредить проектные.
Ну, орехи-то не повредишь, а провода, конечно, можно... все орехи стояковые спрятаны за правым верхним счетчиком. Пока даже вживую сложно там что-то рассмотреть. Но, вроде, 4 штуки, как и полагается...
Вот думаю, может, верхний правый счетчик открутить и аккуратно отодвинуть прямо с проводами немного влево, чтобы провода минимум травмировать - подвесить на время работ со стояками на веревочке... Кстати, там не живет никто...
Bladiclab написал: Этаж какой?
Второй этаж.
29.01.2018 в 10:04:39
volchenok написал: Немного о разбрасывании квартир по фазам, была авария, пропали две фазы на дом. При свете сидела одна единственная квартира с бабушкой пенсионеркой.
Недавное прочитал, что кто-то собрал себе чудо пакетник, кинул на него все три фазы одновременно и, когда фаза пропадала, просто переключал...
29.01.2018 в 15:34:53
Nickolay, а в том случае мне пришлось отключать поврежденные фазы в ВРУ и сажать весь дом на одну фазу. Само собой временно. И кстати у правого верхнего два крепежных винта под крышкой клеммной коробки.
29.01.2018 в 19:44:30
megrad написал: Ни чего собирать не надо - всё уже есть
Да я догадываюсь, просто человек рассказывал, что он перебрал какой-то имеющийся старый... Кстати, насколько законна установка такого устройства?
volchenok написал: И кстати у правого верхнего два крепежных винта под крышкой клеммной коробки.
Ой. Получается, что его распломбировать нужно, чтобы снять? А это ведь нужно еще уведомить кого следует и потом документы переоформить?
Так, если не доберусь до петляющих частей стояков, где все орехи старые, то можно ли подключиться к стоякам ниже, рядом с моим счетчиком? Там место есть... стояки доступны... только одно но: провода скреплены и прилегают друг к другу довольно плотно. Как вы думаете, можно убрать связки проводов стояка, раздвинуть провода и воткнуть орехи туда? Насколько это трудоемко по вашему мнению? Или это нехорошая идея? Ведь придется и там немного напетлять, потянуть за провода, чтобы они разошлись...
Кстати, не посмотрел пока, там помимо темных алюминиевых проводов идет еще светлый сдвоенный. Что это за провод, интересно...
29.01.2018 в 22:41:32
Nickolay, чтобы нормально перебрать щит, его нужно весь дербанить, как минимум снимать всю панель с автоматами. Если уж делать, то по нормальному скооперироваться с соседями и перебрать ВЕСЬ щит.
Грубый, но справедливый
29.01.2018 в 22:53:17
Nickolay написал: Ой. Получается, что его распломбировать нужно, чтобы снять? А это ведь нужно еще уведомить кого следует и потом документы переоформить?
Если класс точности 2,5 то менять его нужно.
30.01.2018 в 14:01:27
Vadim 161 написал: Если уж делать, то по нормальному скооперироваться с соседями и перебрать ВЕСЬ щит.
Да я не против... только вот двое соседей уже всё себе сделали и наврядли захотят что-то менять...
volchenok написал: Если класс точности 2,5 то менять его нужно.
Класс точности явно меньше 2.5, но хозяина найти трудновато - никто там не живет, и за квартиру долги...
08.02.2018 в 20:14:32
Nickolay, а ваш правый автомат зелёный немец,что питает?
12.02.2018 в 21:53:27
Ivan505 написал: Nickolay, а ваш правый автомат зелёный немец,что питает?
Ivan505, Шнайдер с зеленой надписькой питает динозавра Вятку-Автомат 14. Затрахал древний полуобгоревший удлиннитель, разбрасываемый по квартире в момент стирки - бросил напрямую ВВГ 3-2.5, сделал розетку в ванной. Времянка, но лучше, чем было... потом как-нибудь занулю на щите подъездном...
Вообще, в идеале, я бы щит в квартире сделал (все, кроме счетчика). Ввод почти есть... Проблема - старые ветки на розетки и освещение (желтый китаец левее). Как провода идут в стенах - х. з. Да еще коробки распределительные в плитах - смежные с соседями. Трогать страшно, провода хрупкие... я у себя под потолком крышку снял - у соседа люстра упала... Знал бы как провода идут - расхреначил бы все давно и новые пустил... смотрел-смотрел в щитке как они в стену уходят, так и не высмотрел... вот бы сквозь стены смотреть научиться :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу