ebf написал:

kruzavin написал: Я только не понял вторую половину вопроса. Что значит минимум в квартире?

kruzavin написал: Сделайте замер петли фаза-ноль в самой дальней розетке, сравните полученные значения с допустимыми

Минимум ,это значение петли

ebf, Значение петли, это значение петли. Это не минимум, ни максимум. Вообщем это бесконечный диалог. Электротехника Вам в помощь.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.01.2018 в 01:53:57

kruzavin, Понятно, дать не нужный совет ТС было проще, чем ответить ,какое значение вы видели в квартире :yu:

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

29.01.2018 в 02:05:07

kruzavin, Сменить х-ку С на В - не вариант?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.01.2018 в 02:17:36

BV написал: Сменить х-ку С на В - не вариант?

Скорее всего нет,ну это мои впечатления,от его ответов :)

0
kruzavin
kruzavin
Местный

Регистрация: 17.06.2015

Москва

Сообщений: 221

29.01.2018 в 02:37:45

BV написал: kruzavin, Сменить х-ку С на В - не вариант?

BV, Это и есть своего рода уменьшение номинала. Потолок 5 от номинала, меньше 10.

0
kruzavin
kruzavin
Местный

Регистрация: 17.06.2015

Москва

Сообщений: 221

29.01.2018 в 02:56:33

ebf написал: kruzavin, Понятно, дать не нужный совет ТС было проще, чем ответить ,какое значение вы видели в квартире :yu:

ebf, Если Вы считаете, данную мной рекомендацию бессмысленной. Предоставьте факты. Может Вам все токи указать которые я измерял? Смысл? Я говорю способ как определить номинальную нагрузку. Вы вдаетесь в какую то философию.... Я Вас не пойму. Человеку надо помочь, а Вы разговариваете ни о чем. Может быть человек работает на производстве. Подойдет к электрику, спросит:" Вы петлю с кем меряете?". А он ответит: "Так, с ребятами с лаборатории". Возьмет телефончик, созвонится, договорится на выходных. Ребята забегу, приборчик кинут, и определят: "Мол, так и так, автоматик надо бы поменять, или с С на В поставить". Вы хоть один пост действенный в данной теме написали? А за плечами 4500 сообщений. Или они такие же как и здесь?

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

29.01.2018 в 04:45:05

TAB написал: если ваш кабель оказывается незащищенным (на любом участке), то это неправильно.

Вы ошибаетесь,
Универсальной автоматической защиты, к сожалению, ещё не придумали. Поэтому Правилами допускается оставлять без автоматической зещиты некоторые участки элекрической линии.

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

29.01.2018 в 09:37:58

MaksimSW, Зависит от следующего:

  1. какой наименьший номинальный ток у данных розеток, его нельзя превысить;
  2. каким сечением выполнена проводка, допустимый длительный ток для провода нельзя превысить;
  3. какой автомат защиты установлен в данной линии. Номинал теплового расцепителя автомата должен соответствовать сечению провода, а номинал электромагнитного расцепителя автомата должен соответствовать току КЗ в данной линии.

Если п.3 выбран верно, то ток нагрузки определяется наименьшим из токов, описанных в п.п. 1,2.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.01.2018 в 09:50:47

kruzavin написал: Если Вы считаете, данную мной рекомендацию бессмысленной.

Читайте внимательно.ПОЛНЛСТЬЮ

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

29.01.2018 в 10:02:16

Грэй

Вы ошибаетесь, Универсальной автоматической защиты, к сожалению, ещё не придумали. Поэтому Правилами допускается оставлять без автоматической зещиты некоторые участки элекрической линии.

Ну тогда дайте ссылку на соответствующий пункт Правил. Поскольку для меня очевидно, что здесь ошибаетесь вы.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

29.01.2018 в 12:33:27

РаботничкиНТ написал: MaksimSW, Зависит от следующего:

  1. какой наименьший номинальный ток у данных розеток, его нельзя превысить;
  2. каким сечением выполнена проводка, допустимый длительный ток для провода нельзя превысить;
  3. какой автомат защиты установлен в данной линии. Номинал теплового расцепителя автомата должен соответствовать сечению провода, а номинал электромагнитного расцепителя автомата должен соответствовать току КЗ в данной линии.

Если п.3 выбран верно, то ток нагрузки определяется наименьшим из токов, описанных в п.п. 1,2.

РаботничкиНТ, Не совсем по теме, но может быть еще пункт 4.

  1. Отключающая способность АВ должна быть выше, чем измеренный ток КЗ данной линии. Допустим АВ стоят 4500А, а замеры показали 5500А => ставим АВ 6000А либо 10000А
0