BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

29.01.2018 в 15:35:34

dokar написал: BV, Не увидел значка селективности .

его и нет. Девайс не селективный. Ну.... 300ма.... как-то прокатит... А перфекционизм денег стоит:)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

29.01.2018 в 15:37:44

ebf написал: BV, Ну если провести аналогию ,к примеру с Хагером, то коль у вас перед УЗО АВ 6000 ,то и узо будет 6000 ,хоть и написано 10000,10 это его максимум

ebf, Ну почему-же? Допустим КЗ на PE .... если автомат не сдюжит, то хоть УЗО отработает

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.01.2018 в 15:44:59

BV, Что я могу сказать Блажен,кто верует :) ,я вам сказал,мнение производителя,у АВВ тажа песня,не думаю что Шнайдер ,что то изобрёл новое.Выводы делать вам :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

29.01.2018 в 15:50:05

BV написал: если автомат не сдюжит,

Никаких если, УЗО должно отработать раньше, чем у автомата головокружение начнется . :)

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

29.01.2018 в 17:00:41

ebf, Тогда обьясните как школьнику. Честно - я просто не понимаю.... и таблицу не понимаю, как ее понимать? :) Логику не понимаю. А мне нужно понимать откуда ноги растут.

Может таблицу надо понимать так: Если АВ установлен с таким то макс током КЗ, то УЗО должно быть установлено с током не менее такого-то?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.01.2018 в 17:13:01

BV написал: Если АВ установлен с таким то макс током КЗ, то УЗО должно быть установлено с током не менее такого-то?

Нет.Открываете каталог Хагера 2016=2017 стр 352-353 и тогда вам легче будет разобраться

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

29.01.2018 в 17:31:52

ebf, Хорошо. почитаю. Но я не понимаю физический смысл? Или ключ в том, что АВ более ээээ, скажем более "быстрое устройство"? И если АВ недостаточно "быстр" то УЗО будет плохо?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.01.2018 в 17:38:17

BV написал: Или ключ в том, что АВ более ээээ, скажем более "быстрое устройство"?

Когда вы посмотрите каталог и увидите там предохранители ,то вас это вообще введёт в ступор :) Я честно говоря подхожу цк этому вопросу проще,производитель написал, я взял и согласился :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

29.01.2018 в 17:40:24

ebf написал: предохранители ,то вас это вообще введёт в ступор :)

Меня ввело давно и до сих пор я там!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

29.01.2018 в 18:26:01

BV, спасибо :)

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18258

29.01.2018 в 18:32:49

MaSeVi написал: Меня ввело давно и до сих пор я там!

Тут все свои, уже пора выходить. ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.