BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

29.01.2018 в 22:16:31

TAB, речь шла о розетках для бытовых электроприборов. 3.1.19 Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах: 2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии;

3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

29.01.2018 в 22:20:35

BV, Я выше спросил про быстродействие.

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

29.01.2018 в 22:23:11

dokar, по гост нормируется время. автомат шустрее УЗО http://docs.cntd.ru/document/1200104225

5.3.12.1

АВ, лень искать

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

30.01.2018 в 01:51:20

BV

речь шла о розетках для бытовых электроприборов.

Это неважно. Я давал ссылку на ГОСТ, в преамбуле которого задается приоритет над ПУЭ. И в нем исключений для бытовых приборов не делается.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

30.01.2018 в 01:53:03

BV, ЧТД

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

30.01.2018 в 01:55:55

ebf, Что и Требовалось Доказать?)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

30.01.2018 в 06:40:18

TAB написал: Но если ваш кабель оказывается незащищенным (на любом участке), то это неправильно.

а как иначе? - это жизнь. Иногда полная защита, и по кз, и по перегрузке, просто не нужна, нецелесообразна)... И даже ГОСТ, на который вы ссылаетесь, относится к этому с пониманием:

TAB написал: 473.1.2 Допускается не устанавливать устройства защиты:

а) б) в)

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

30.01.2018 в 10:17:32

Грей Жизнь - это то, что мы делаем. Ставить розеточные линии без защиты - неправильно. И ГОСТ не разделяет вашу точку зрения.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

30.01.2018 в 10:38:09

TAB написал: не соблюдено основное условие "если это целесообразно по условиям эксплуатации". Условие расплывчатое, но очевидно на розетки общего пользования распространено быть не может.

Не вижу тут ничего очевидного. Зато часто вижу целесообразное по условиям эксплуатации.

TAB написал: б) на участках электропроводки, по которым не может протекать ток перегрузки, при условии, что эта проводка защищена от коротких замыканий...

В современном доме как минимум в половине розеток даже теоретически не может протекать ток перегрузки, давайте будем честны сами с собой. Любая розетка, занятая конкретным прибором, ни подо что другое не используется. Могу спорить, вы твердо знаете, что в розетку телевизора при вашей жизни никто электроплиту включать не станет, ну а что будет потом - содом, гоморра, хаос - вас волновать особо не должно. Это и есть условия эксплуатации.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

30.01.2018 в 11:33:11

Radio написал: В современном доме как минимум в половине розеток даже теоретически не может протекать ток перегрузки, давайте будем честны сами с собой.

Если быть честным, то - может.

Radio написал: ну а что будет потом - содом, гоморра, хаос - вас волновать особо не должно. Это и есть условия эксплуатации.

Здесь вынужден признать, что у нас в России такой подход является общепринятым, к сожалению. Вы кстати, являетесь довольно активным его проводником.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу