Ежачок
Ежачок
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Николаев

Сообщений: 919

30.01.2018 в 10:48:39

Имеется одноуровневая квартира внутри пятиэтажного коттеджного дома. Общая площадь 113 кв. м. Внешние стены утеплены. Отопление газовое, от двухконтурного котла "Ariston UNO". Разводка отопления коллекторная (звездой). Теплых полов нет, во всех помещениях радиаторы. Котел управляется комнатным термостатом - недельным программатором, расположенном в самом холодном помещении.

На насосе котла имеется трехуровневая регулировка скорости теплоносителя в системе.

Вопрос! Как выбрать самую оптимальную установку скорости теплоносителя, чтобы система работала с максимальной экономией ?

PS Эксперименты с различной скоростью теплоносителя в данной квартире показывают, что при любом из трех предложенных вариантов все радиаторы работают нормально. На высокой скорости каких-либо заметных шумовых эффектов не наблюдалось.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

30.01.2018 в 12:35:41

Ежачок, с уменьшением скорости падает тепоотдача радиаторов, и растёт разница подача/обратка. Оптимальное значение этой разности для котла 20 градусов. Измерьте эту разницу температур на разных скоростях.

1
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

30.01.2018 в 14:27:31

Увеличиваем скорость - увеличиваем шум

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

30.01.2018 в 15:52:08

Ежачок написал: Вопрос! Как выбрать самую оптимальную установку скорости теплоносителя, чтобы система работала с максимальной экономией ?

Котел конденсационный или неконденсационный? Трубы полимерные или металлические? От этого зависит ответ на Ваш вопрос.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

31.01.2018 в 11:53:52

Ежачок написал: Вопрос! Как выбрать самую оптимальную установку скорости теплоносителя, чтобы система работала с максимальной экономией ?

Скорость - это уже производная от расхода теплоносителя и диаметра трубы. Т.е. первичен по необходимым условиям именно массовый расход теплоносителя.

Для обеспечения максимального КПД котла, нужно обеспечить расход теплоносителя таким, чтобы тепловой режим котла был:

Применительно к настенным котлам и напольным со встречным направлением потоков (энергозависимые).

  1. Для неконденсационного котла: 1а) Подача/обратка - 80/60 градусов для металлических труб в системе. 1б) 70/60 - для полимерных труб.

  2. Для конденсационного котла: 2а) Максимум 80/60 для металлических труб с понижением режима под управлением погодозависимой автоматики котла до 50/30. Чем ниже обратка для холодной пятидневки - тем больше экономии газа. Например, для экономии газа можно спроектировать режим котла для холодной пятидневки 70/50 с понижением режима в межсезонье до 40/30. 2б) Максимум 70/50 - для полимерных труб. Понижение графика как и в предыдущем пункте будет позволять экономить газ.

П.С. А чтобы не было шума в трубах и арматуре, нужно не превышать максимально допустимые скорости теплоносителя в трубах (можно ориентироваться на линейное сопротивление не более 150-200 Па/метр), и не превышать максимально допустимые перепады давлений на арматуре (для термоклапанов не выше 30-60 кПа в зависимости от производителя и марки).

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Ежачок
Ежачок
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Николаев

Сообщений: 919

06.02.2018 в 16:07:27

молоток написал: Увеличиваем скорость - увеличиваем шум

молоток, шума нет ни на каких оборотах. есть небольшой "шорох" на самых высоких оборотах насоса, но он совсем не мешает

0
Ежачок
Ежачок
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Николаев

Сообщений: 919

06.02.2018 в 16:08:57

Inch1964 написал:

Ежачок написал: Вопрос! Как выбрать самую оптимальную установку скорости теплоносителя, чтобы система работала с максимальной экономией ?

Котел конденсационный или неконденсационный? Трубы полимерные или металлические? От этого зависит ответ на Ваш вопрос.

Inch1964, неконденсационный. цельнотянутые алюминиевые в поролоновом утеплителе, залитые в стяжке

спасибо за "80/60"! все понял. приступлю к изучению

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу