NAT69
NAT69
Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 209

01.02.2018 в 22:27:56

На объекте заказчик хочет сделать видеонаблюдение, проложен какойто хороший, американский кабель, уличный экранированный, в экране каждая пара. Я как то по лету слышал что ему рекомендовали брать без экрана......, но теперь что есть)) Маркировки под рукой нет, кусок в машине забыл. Камер 8, две по метражу на пределе, под 100 метров

И несколько вопросов: Кабели идут все параллельно по периметру забора, в нескольких местах рядом с кабелем освещения фонарей, порядка 25 метров. что делать с экраном. Его надо возле регистратора свести на контур. Или можно нет? Какая будет разница? Так как длинна двух камер на пределе, и возможна просадка по питанию ( оно по тойже паре) а отдельный кабель провести уже нет возможности, что порекомендуете поставить в качестве усилителя? Метров через 35 после регистратора можно стрегануть, и там усилить. Чем? Растолкуйте кто может)

0
Mutny
Mutny
Местный

Регистрация: 01.05.2013

Минск

Сообщений: 596

02.02.2018 в 00:30:20

Что за такой предел - 100м? Какие планируются камеры? Что вы слышали про PoE?

0
NAT69
NAT69
Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 209

02.02.2018 в 09:17:29

IP камеры 2 мп, питание по РоЕ, вроде бы 100 метров это предел по длинне без доп питания?

0
GAMOTO
GAMOTO
Местный

Регистрация: 04.07.2014

Москва

Сообщений: 572

03.02.2018 в 17:32:34

PoE extender

0
NAT69
NAT69
Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 209

03.02.2018 в 22:03:44

Вопрос с заземлением экрана открыт, как сним поступить?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

04.02.2018 в 00:14:09

NAT69, можете откусить, можете соединить все экраны возле приёмника и на корпус оного, а подключать экран с двух сторон - это надо схему заземления смотреть... оборудование с экранированными разъёмами?

0
NAT69
NAT69
Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 209

04.02.2018 в 01:53:17

ну камеры точно не имеют, там пластик, регистратор не видел еще, если тоже не имеет есть ли смысл заземлять отдельно? Наводок не будет?

0
M@STER71
M@STER71
Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

09.02.2018 в 01:11:32

NAT69 написал: ну камеры точно не имеют, там пластик, регистратор не видел еще, если тоже не имеет есть ли смысл заземлять отдельно? Наводок не будет?

NAT69, Наводок не будет - это цифра, а не аналог !) Просадку по напряжению померить и , если критично, то дать на вход больше, чтобы скомпенсировать разницу. А так обычно ставят блок питания помощнее.

0
NAT69
NAT69
Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 209

10.02.2018 в 00:44:01

Так там питание по витой паре идет Сегодня купил коннекторы под 6 категорию, металл, задняя панель регистратора оказалась тоже металлическая с гнездами, винт под землю тоже имеется. Так что лучше заземлю))

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

12.02.2018 в 19:59:51

NAT69, в доме есть заземление?

Если да, экран подключайте его к pe с одной стороны.

Категорически нельзя оставлять его в воздухе.

Если заземления нет то все очень грустно.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

12.02.2018 в 20:03:54

M@STER71, а чем цифра принципиально отличается от аналога? С точки зрения электромагнитных полей?

Да принципиально ничем, там те же процессы и проблемы

:)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу