Аватар пользователя
landco

Местный

Регистрация: 28.11.2014

Краснодар

Сообщений: 2000

02.02.2018 в 02:22:49

#6235331

Всем привет, нужен совет... Срабатывает периодически реле напряжения (раз в день), настроенное на 253 В. Можно еще вверх сдвинуть, или покупать стабилизатор?

Аватар пользователя
РаботничкиНТ

Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

02.02.2018 в 06:27:07

#6235357

Прямо стыдно такое писать, но ничего, интернет выдержит: Максимальный верхний порог по напряжению для холодильника написан в инструкции от этого холодильника, ибо никто кроме разработчика холодильника его лучше не знает. Превышать его — на ваш страх и риск.

Есть ещё один вариант: неисправность реле напряжения. Сначала нужно определить напряжение при помощи заведомо исправного прибора, а потом решать что делать дальше. Многие электронные счётчики электроэнергии позволяют измерять напряжение, например.

Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

02.02.2018 в 06:50:40

#6235366

landco написал: Срабатывает периодически реле напряжения (раз в день)

Ну для начала неплохо бы выяснить причину и диапазон колебаний напряжения и есть ли возможность это исправить, ну и потом уже решить ставить стабилизатор на всё или на один только холодильник, у разной электроники и бытовой техники и допуски разные, обычно указано в инструкции или на самой технике, да и здесь тема была уже про это... http://www.mastergrad.com/forums/t94324-dopuski-po-napryazheniyu-dlya-holodilnika/

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.02.2018 в 09:20:50

#6235436

landco написал: или покупать стабилизатор?

А как это поможет? Либо стаб ставить до реле. Либо поставить ИБП с акумом, но цена не очень приемлемая.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
landco

Местный

Регистрация: 28.11.2014

Краснодар

Сообщений: 2000

02.02.2018 в 22:21:09

#6236353

РаботничкиНТ, я бы вам поверил, но даже стабилизаторы от эталонного производителя вроде Шнайдер Электрик (бывший APC) идут с допустимой погрешностью в 10% туда, сюда... это я к тому, что даже у лучших это - норма.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108473

02.02.2018 в 22:37:36

#6236373

landco написал: Всем привет, нужен совет... Срабатывает периодически реле напряжения (раз в день), настроенное на 253 В. Можно еще вверх сдвинуть, или покупать стабилизатор?

landco, напряжение в России 230 вольт +- 10% Порог как раз и есть 253 вольта. На какое время выключается реле? В какое время суток? Проверьте поверенным прибором TRUE RMS и если превышает реально 253 пишите жалобу в электросети. Стаб купить еще успеете

Аватар пользователя
РаботничкиНТ

Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

02.02.2018 в 22:38:30

#6236375

landco, но мы с вами не знаем, в плюс или в минус отклонение по максимальному напряжению конкретно у Вашего холодильника. Поэтому повторюсь, что не стоит превышать напряжения, максимально допустимого в инструкции и стоит всё-таки убедиться в исправности реле и факте превышения напряжения.

Аватар пользователя
landco

Местный

Регистрация: 28.11.2014

Краснодар

Сообщений: 2000

02.02.2018 в 23:01:37

#6236407

BV написал:

landco написал: Всем привет, нужен совет... Срабатывает периодически реле напряжения (раз в день), настроенное на 253 В. Можно еще вверх сдвинуть, или покупать стабилизатор?

landco, напряжение в России 230 вольт +- 10% Порог как раз и есть 253 вольта. На какое время выключается реле? В какое время суток? Проверьте поверенным прибором TRUE RMS и если превышает реально 253 пишите жалобу в электросети. Стаб купить еще успеете

BV, Недолго. От минуты до нескольких. Бывает раз в сутки, бывает два-три. С позднего вечера и до раннего утра такая хрень творится, днем напряжение нормальное, от 230 до 238 в среднем

Аватар пользователя
landco

Местный

Регистрация: 28.11.2014

Краснодар

Сообщений: 2000

02.02.2018 в 23:02:56

#6236410

РаботничкиНТ написал: landco, но мы с вами не знаем, в плюс или в минус отклонение по максимальному напряжению конкретно у Вашего холодильника. Поэтому повторюсь, что не стоит превышать напряжения, максимально допустимого в инструкции и стоит всё-таки убедиться в исправности реле и факте превышения напряжения.

РаботничкиНТ, вот тех.табличка его

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108473

02.02.2018 в 23:52:24

#6236484

landco, Rated voltage - номинальное напряжение (сети), это НЕ макс мин. Скорее всего максимально этот холодильник рассчитан на 240 + 10% = 264 В Но я бы уточнил в представительстве Шарпа.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108473

02.02.2018 в 23:54:38

#6236486

landco написал: С позднего вечера и до раннего утра такая хрень творится,

Сеть недогружена, оно и понятно.

Есть еще такой вариант. Вы возможно подключены к "сильной" фазе. Если есть возможность промониторить напряжение на других фазах, и оно будет немного меньше - подумать о переключении, если это не сложно. Но.... картинка напряжений на фазах может изменится через некоторое время...

Сетевиков можно потрясти, но не знаю какие у них ступени регулировки трансформатора в %, и если сделают меньше, влезут ли они в нормы для самого дальнего потребителя....

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

03.02.2018 в 00:19:24

#6236513

BV написал: Сеть недогружена, оно и понятно.

Еще напомню у ТС сеть воздушка с перехлестами при сильных ветрах.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108473

03.02.2018 в 00:49:27

#6236547

dokar написал:

BV написал: Сеть недогружена, оно и понятно.

Еще напомню у ТС сеть воздушка с перехлестами при сильных ветрах. ...

...которые случаются только ночью и продолжительностью несколько минут? ;) Тоже напомню.

Аватар пользователя
landco

Местный

Регистрация: 28.11.2014

Краснодар

Сообщений: 2000

03.02.2018 в 09:49:07

#6236738

BV, то есть возможен поворот, что после переключения напряжение станет ниже нормы? А сделать так, чтобы у всех напряжение было строго в коридоре 220-240 они могут? Или для этого надо другое оборудование, переоснащение энергосети и тп?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108473

03.02.2018 в 11:24:11

#6236812

landco написал: А сделать так, чтобы у всех напряжение было строго в коридоре 220-240 они могут?

99 % да. Потрясите их. На ТП грубо говоря есть отводы от трансформатора - переключением их регулируется напряжение. Т.е. не плавно, а небольшими ступенями. В совсем современных ТП возможно даже дистанционно

landco написал: Или для этого надо другое оборудование, переоснащение энергосети и тп?

ничего этого не надо...

Аватар пользователя
Ivan505

Местный

Регистрация: 08.02.2018

Краснодар

Сообщений: 8

08.02.2018 в 17:48:19

#6243675

landco написал:

BV написал:

landco написал: Всем привет, нужен совет... Срабатывает периодически реле напряжения (раз в день), настроенное на 253 В. Можно еще вверх сдвинуть, или покупать стабилизатор?

landco, напряжение в России 230 вольт +- 10% Порог как раз и есть 253 вольта. На какое время выключается реле? В какое время суток? Проверьте поверенным прибором TRUE RMS и если превышает реально 253 пишите жалобу в электросети. Стаб купить еще успеете

BV, Недолго. От минуты до нескольких. Бывает раз в сутки, бывает два-три. С позднего вечера и до раннего утра такая хрень творится, днем напряжение нормальное, от 230 до 238 в среднем

landco, 230-238 Вольт это далеко не "нормальное" напряжение,покупай стабилизатор на холодильник или квартиру.Ну или зови электрика,пусть померит напругу по фазам в щитке на площадке,если есть фаза с меньшей напругой перекинет тебя на неё.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.02.2018 в 17:51:16

#6243683

Ivan505 написал: 230-238 Вольт это далеко не "нормальное" напряжение,

с 2014 230 В +- 5%

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

08.02.2018 в 18:48:15

#6243763

Ivan505 написал: 230-238 Вольт это далеко не "нормальное" напряжение

Вы правы, это не "нормальное", это идеальное напряжение в сети

Аватар пользователя
Ivan505

Местный

Регистрация: 08.02.2018

Краснодар

Сообщений: 8

08.02.2018 в 19:23:19

#6243798

юра Т написал:

Ivan505 написал: 230-238 Вольт это далеко не "нормальное" напряжение

Вы правы, это не "нормальное", это идеальное напряжение в сети

юра Т, ну вы теоретик,а я практик

Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12212

08.02.2018 в 19:41:11

#6243817

Ivan505 написал: 230-238 Вольт это далеко не "нормальное" напряжение

А какое напряжение по вашему нормальное?

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
fishkld

Местный

Регистрация: 03.02.2018

Калининград

Сообщений: 4

08.02.2018 в 19:41:50

#6243819

У мну на холодильнике самсунг 2012 г.в., стоимость вродь баксов 250, наклейка во всю переднюю панель - volt control, защита от перепадов напряжения до 400 вольт

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.02.2018 в 19:43:51

#6243820

Ivan505 написал: ну вы теоретик,а я практик

О ещё родственник Radio.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

08.02.2018 в 20:27:14

#6243896

Ivan505 написал: юра Т, ну вы теоретик,а я практик

Тогда все хуже, чем тут подумали. :)

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

09.02.2018 в 04:14:30

#6244463

Ivan505, замерил сейчас напряжение, 233 Вольт True RMS, обычно чуть больше, так всегда сколько здесь живу (15 лет) никаких проблем с электроприборами не было

Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3552

09.02.2018 в 05:59:04

#6244475

230-238 Вольт это далеко не "нормальное" напряжение

и как далеко?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.02.2018 в 08:05:33

#6244519

megrad написал:

Ivan505 написал: 230-238 Вольт это далеко не "нормальное" напряжение,

с 2014 230 В +- 5%

megrad, Вроде +-10 процентов было. Что то поменялось?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.02.2018 в 10:49:58

#6244649

Rumato написал: Вроде +-10 процентов было.

230х0,1=23+230=253 В, тогда 10%

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.