dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20364

04.02.2018 в 19:27:17

Radio написал:

ebf написал: Ещё один весельчак с неотключаемыми линиями через УЗО

А как надо было? :a

Radio, Пля, да вы ж на днях мне рассказывали . Стыдили. :popcorn

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16999

04.02.2018 в 19:27:24

ebf, А почему УЗО может срабатывать, а вот про автомат Вы не упоминаете?))) Хотят люди себе неоткл., ну и пусть...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

04.02.2018 в 19:28:53

Vadim 161 написал: am02rus, не стоит всё освещение заводить под одно УЗО, лучше перераспределите равномерно линии освещения и розеток под 2 и 3 УЗО.

Vadim 161, Я правильно понимаю, что освещение и розетки надо разделить на две-три группы? Вроде в соседних темах наоборот от этого отказывались, типа сработает УЗО и в комнате ни света ни розеток.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.02.2018 в 19:31:50

MaSeVi написал: А почему УЗО может срабатывать,

Правильно, УЗО оно такое, без разрешения не срабатывает

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16999

04.02.2018 в 19:32:52

ebf, Всё шутите...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.02.2018 в 19:35:21

MaSeVi написал: ebf, Всё шутите...

MaSeVi, А чего не шутить то ,вы то в чём видите смысл НЕОТКЛЮЧАЙКИ

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16999

04.02.2018 в 19:48:58

ebf, А в чем бессмыслица-то?) Ну Вы же стали первым писать «не нужно», так аргументами бы хоть подкрепили. Ну, согласитесь, Вы специалист, но пишете, как будто просто так - не нужно, без обид!

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

04.02.2018 в 19:49:36

Кто нибудь использовал вот эту приблуду: Выключатель сумеречный 0-2000 Лк, на дин-рейку с датчиком освещённости EEN003(IP55), 16А 250В, ширина 1М(17,5мм) Код: EEN100?

Хочу через нее подключить ночную подсветку квартиры. Ну типа хочу чтоб ночью оно само включало подсветку, а днем отключало.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16999

04.02.2018 в 19:51:45

am02rus написал: Кто нибудь использовал вот эту приблуду: Выключатель сумеречный 0-2000 Лк, на дин-рейку с датчиком освещённости EEN003(IP55), 16А 250В, ширина 1М(17,5мм) Код: EEN100?

Хочу через нее подключить ночную подсветку квартиры. Ну типа хочу чтоб ночью оно само включало подсветку, а днем отключало.

am02rus, И чтобы всю ночь почти бессмысленно светило? Поставьте импульсные реле, если выключателей по периметру больше двух...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.02.2018 в 19:55:04

MaSeVi написал: Ну Вы же стали первым писать «не нужно», так аргументами бы хоть подкрепили.

Вы не видите аргументы или их не понимаете ?

ebf написал: Если не отключаемая, то она видимо должна НИКАК не отключаться ,вот и думайте убирать вам УЗО или нет ,а то УЗО как сработает и всё :) и пельмени протухнут(как пример)

Третий раз постю :popcorn Ну видимо в вас и других есть непоколебимая уверенность, что УЗО не сработает, я за вас рад :o Ну а теперь жду от вас ответа

ebf написал: вы то в чём видите смысл НЕОТКЛЮЧАЙКИ

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

04.02.2018 в 19:57:36

am02rus написал: типа сработает УЗО и в комнате ни света ни розеток.

Так вы перемешайте иначе например под одно УЗО розетки комнаты 1 и 2 и освещение кухни и комнаты 3, а под другое УЗО розетки комнаты 3, кухни и освещение комнат 1 и 2.

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.