dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

05.02.2018 в 23:20:27

MaSeVi написал: Потому, как АВДТ, у него два полюса...

А где купить однополюсное УЗО ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16999

05.02.2018 в 23:29:22

dokar написал:

MaSeVi написал: Потому, как АВДТ, у него два полюса...

А где купить однополюсное УЗО ?

dokar, Я, наверное, был где-то невнимателен. Пишу с телефона, что-то упустил?!)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

05.02.2018 в 23:48:43

dokar написал: am02rus, На вашей разблюдовке увидел дорогущий дифф. для проточника, который будет включаться на пару недель в году .:) А у Хагера клювики синенькие . Предлагаю махнуть его на такой . :)Останется на наплохой коньячок для протирки щкафчика. ;) https://www.electro-mpo.ru/catalog/avtomaty_uzo_difavtomaty/k97_differentsialnye_avtomaticheskie_vyklyuchateli/k9735_diff_avtomat_nb1l_203110_tip_as_32a_30ma_230/ Тами и ПуГВ и НШВИ поштучно взять можно.

dokar, токо он под хагеровскую гребенку не встанет, всего лишь навсего.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

05.02.2018 в 23:50:45

Radio написал: хагеровскую гребенку не встанет,

Обленились . ))).

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

05.02.2018 в 23:51:09

dokar, что обленились?

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

05.02.2018 в 23:55:09

Radio, Пару перемычек сварганить .

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

05.02.2018 в 23:57:17

dokar, нафига? Если есть готовая система, близкая к идеалу?

Реально на весь щит пара перемычек и нужна, одна на фазу, другая на ноль.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

06.02.2018 в 00:06:07

Radio написал: система, близкая к идеалу?

От нарушения стройности рядов система - рухнет ? Электроны поперхнутся ? Речь идет о внедрении всего одного диффа стороннего производителя. И посмотрите с какими характеристиками у ТС.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16999

06.02.2018 в 00:06:46

Radio написал: dokar, нафига? Если есть готовая система, близкая к идеалу?

Реально на весь щит пара перемычек и нужна, одна на фазу, другая на ноль.

Radio, Хотел Ваш щит, как пример автору привести, у него почти похожая компоновка, да сходу вспомнить не смог, где же Вы его демонстрировали!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

06.02.2018 в 00:07:05

dokar, да нафига он там нужен? :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16999

06.02.2018 в 00:09:39

dokar написал:

Radio написал: система, близкая к идеалу?

От нарушения стройности рядов система - рухнет ? Электроны поперхнутся ? Речь идет о внедрении всего одного диффа стороннего производителя. И посмотрите с какими характеристиками у ТС.

dokar, Что он ему даст особенного, если принять во внимание, что выбор, очень даже неплохой - сделан?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу