06.02.2018 в 00:34:00
MaSeVi написал: Что он ему даст особенного,
Любителям стройных рядов , вопрос - не забыли что у ТС однополюсники после УЗО ? Так что чей дифф не был, все равно потребует перемыек и денег - других , если не отступать от вендора.
Radio написал: да нафига он там нужен? :)
Это к ТС. Ну и советующие что-то упустили .
06.02.2018 в 00:36:09
dokar написал: Ну и советующие что-то упустили .
Не упустили, просто не сказали :) Потому как на споры, может уйти ещё 2 страницы
06.02.2018 в 00:40:52
dokar написал:
MaSeVi написал: Что он ему даст особенного,
Любителям стройных рядов , вопрос - не забыли что у ТС однополюсники после УЗО ? Так что чей дифф не был, все равно потребует перемыек и денег - других , если не отступать от вендора.
Radio написал: да нафига он там нужен? :)
Это к ТС. Ну и советующие что-то упустили .
dokar, Забыли посоветовать удалить один зуб у гребенки или посоветовать гребенки вообще?)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.02.2018 в 00:49:04
dokar написал:
MaSeVi написал: удалить один зуб у гребенки
Вы про двухполюсную ?
dokar, Если я правильно Вас понял, то после УЗО распределить питание на 1Р, нет?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.02.2018 в 01:03:16
А 2Р автоматов у ТС - нет .
06.02.2018 в 01:07:26
dokar написал: А 2Р автоматов у ТС - нет .
dokar, 1Р гребенка
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.02.2018 в 01:21:54
MaSeVi, бог с ней . Мне кажется Радио принципиально поставил вопрос выделенном диффе на проточник, он не нужен совсем ?
06.02.2018 в 01:23:57
dokar написал: MaSeVi, бог с ней . Мне кажется Радио принципиально поставил вопрос выделенном диффе на проточник, он не нужен совсем ?
dokar, Вот видите, я писал о двух страницах, одна почти есть . Диф просто лишний
06.02.2018 в 10:32:21
Давайте рассказывайте что еще можно исправить? Заменить отдельный диф водогрея на АВ с-32 и подключите его через мокрое УЗО? Пишите только подробнее, чтоб я не гадал, что вы там имеете ввиду.
06.02.2018 в 10:34:18
am02rus написал: Заменить отдельный диф водогрея на АВ с-32 и подключите его через мокрое УЗО?
Вы же УЗО25А заменили на 63А ,вот под это УЗО и поставьте проточник.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.