06.02.2018 в 11:43:29
Заменил Диф на АВ с-32. Приписка "0 р." означает, что данные компоненты у меня уже есть в наличии (остались с прошлого ремонта).
06.02.2018 в 11:44:49
dokar написал:
ebf написал: ,вот под это УЗО и поставьте проточник.
am02rus написал: Давайте рассказывайте что еще можно исправить?
Проточник как подключать будете? 32А как никак . И АВ на один полюс . ;)
dokar, Кабелем буду подключать 3х6. На прямую если это будет возможно, как варочные панели подключают. Так?
06.02.2018 в 11:45:45
dokar написал: И АВ на один полюс
Ну пусть на 2 подключит, немцы вон сплошь и рядом всё цепляют на один полюс и ничего живут
06.02.2018 в 11:56:25
ebf, Я про "по месту", от него зависит 1 или 2 полюсники использовать . Клемник и или розетка (на плиту) .Если это скрыто для глаз, предпочел бы промразьем .
06.02.2018 в 12:00:25
dokar, Пусть ТС сам решает ,2 полюса или один ,розетка или клеммник.Я тут пас ,не доказывать не спорить не хочу :)
06.02.2018 в 12:16:19
am02rus написал: Заменил Диф на АВ с-32
Лучше бы туда 2Р АВ поставить, ведь наверняка подключение будет непосредственным.
По неотключаемым линиям налицо избыток ампеража: холодильнику более 10А не нужно, домофону, роутеру и свету за глаза хватит 6А. Посему УЗО на этой линии достаточно на 25А (при условии изменения номиналов АВ). Или даже 16А, если сгруппировать эти линии. Хотя у себя я просто поставил дифф С10 на холодильник и лишнего к нему не цеплял. Вот нафига вам свет и домофон с роутером, когда никого нет дома? Разве что телеметрию передавать. А вот аквасторож я бы на неотключайку вернул, ему там самое место.
Кондиционеры лучше через 2Р АВ, тоже касается варочной, ПММ и ДШ.
Но вообще я бы дождался сдачи дома и посмотрел наполнение щита этажного. Может статься что это изменит схему.
07.02.2018 в 15:10:19
Я правильно понимаю, что все хотят, чтоб я заменил одинарный АВ проточного водонагревателя на двойной, например на этот: "Автоматический выключатель 2P 6kA C-32A 2M Код: MC232A" за 656 р.? А что это дает? Предположу, что он и фазу и ноль отрубает, только зачем это надо, не понимаю.
07.02.2018 в 15:37:22
am02rus написал: А что это дает? Предположу, что он и фазу и ноль отрубает, только зачем это надо, не понимаю.
В случае утечки по нулевому проводу УЗО сработает и отключит все отходящие от него линии. Т.е. неисправность одного прибора, вызовет отключение всей группы. Если неисправный прибор можно легко выдернуть из розетки, то достаточно 1Р АВ на его линии. А ежели нет, то отсечь его полностью может только двухполюсник.
07.02.2018 в 15:45:35
am02rus написал: Предположу, что он и фазу и ноль отрубает, только зачем это надо, не понимаю
Значит вы не читали рекомендации именно по "мокрым" девайсам написанные выше или просто не поняли их .
Еще раз. В случае утечки с на землю внутри проточника вы не сможете ее локализовать отключив только фазный проводник однополюсным автоматом. Таким образом этот девайс не позволит пользоваться остальными электроприборами , подключенными к этому же УЗО через другие групповые АВ, - его будет выбивать.
07.02.2018 в 15:46:45
am02rus написал: что все хотят
Вообще-то, Вам решать. Так можно и весь щит на 2Р перевести...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.