ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.02.2018 в 23:45:52

am02rus, Уберите УЗО 25А и раскидайте линии из под него на другие 2 УЗО и ещё раз хорошо подумайте нужна ли вам эта неотключайка

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

04.02.2018 в 23:46:09

am02rus написал: Окончательный вариант щита

У вас неотключаемые линии без дифзащщиты! :eek:

am02rus написал: Или вообще заменитель какой придумать, типа датчик света + контактор, или что нить подобное.

Просто убрать, реально самый лучший вариант.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

04.02.2018 в 23:46:55

am02rus написал: Окончательный вариант щита

У вас неотключаемые линии без дифзащщиты! :eek:

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

04.02.2018 в 23:49:36

Radio написал: У вас неотключаемые линии без дифзащщиты! :eek:

am02rus,Я вас предупреждал . Радио будет возмущаться . :)

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

05.02.2018 в 00:33:04

am02rus, Еще один совет на линии мокрых девайсов подключаемых труднодоступными розетками ставьте 2Р автоматы . Для облегченя локализаци утечки с ноля на землю. Такие аварии редки , но возможны. Также это касается линий напольных розеток.

0
am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

05.02.2018 в 01:04:57

ebf написал: am02rus, Уберите УЗО 25А и раскидайте линии из под него на другие 2 УЗО и ещё раз хорошо подумайте нужна ли вам эта неотключайка

ebf, Нужна.

0
am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

05.02.2018 в 01:07:43

dokar написал: am02rus, Еще один совет на линии мокрых девайсов подключаемых труднодоступными розетками ставьте 2Р автоматы . Для облегченя локализаци утечки с ноля на землю. Такие аварии редки , но возможны. Также это касается линий напольных розеток.

dokar, Труднодоступные розетки будут только на защите от протечек и водогрее. Их автоматы заменить на двухполюсные?

0
dpk422
dpk422
Новичок

Регистрация: 24.11.2017

Барнаул

Сообщений: 19

05.02.2018 в 02:33:43

Аквасторож вообще на батарейках 3 года дюжит. Ему розетка не нужна.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

05.02.2018 в 07:35:55

am02rus написал: Труднодоступные розетки будут только на защите от протечек и водогрее.

В кухне все розетки в прямом и открытом доступе, за/под шкафчикми ничего нет?

0
am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

05.02.2018 в 09:07:24

Radio написал:

am02rus написал: Труднодоступные розетки будут только на защите от протечек и водогрее.

В кухне все розетки в прямом и открытом доступе, за/под шкафчикми ничего нет?

Radio, Ну разве что розетка духовки, посудомойки, микроволновки и холодильника, но доступ к ним быстро открывается выдвиганием того или иного агрегата. Под напольными розетками мною понимались обычные розетки, я их так обозвал чтоб разделить как то от розеток на рабочей поверхности.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.02.2018 в 10:46:47

am02rus написал: Самым дорогим устройством стал Сумеречный выключатель, практически 25% бюджета всего щита. Может кто знает дешевые аналоги?

Самоделка ссылка РИО 2 ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу