Sergey346
Sergey346
Новичок

Регистрация: 01.02.2018

Армавир

Сообщений: 8

06.02.2018 в 10:35:33

Здравствуйте. Переехали с квартиры с центральным отоплением в свой дом. Дом 64 кв. м., камень, утеплен снаружи минватой 10 см. и обшит металлическим сайдингом. В доме установлен двухконтурный котел Ferroli Arena F24. 8 радиаторов отопления (всего 78 секций), алюминий, подключены по схеме "ленинградка", на каждом радиаторе установлены шаровые краны на подаче и обратке. Труба на контур отопления полипропилен 25 мм. Так же есть два небольших контура ТП по 25 метров на трубе из шитого полиэтилена диаметром 16 мм. ТП в коридоре и ванной. Схему отопления прилагаю.

Есть ряд вопросов:

  1. Теплый пол подключен не правильно, сам понимаю. Подскажите как его переделать?
  2. Насос установлен только в котле. Хватает ли его производительности, или необходим еще насос?
  3. Установил и подключил комнатный термостат. На котле температуру поставил 60 град. Котел перестал тактовать, прогревает дом быстро (на улице -12). Какую температуру правильно установить на котле при использовании комнатного термостата?
  4. По теплым полам невозможно ходить, горячие. А пока котел стоит в ожидании, ТП успевает сильно остыть. Что можно предпринять?
0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

06.02.2018 в 13:09:41

Sergey346 написал: Теплый пол подключен не правильно, сам понимаю. Подскажите как его переделать?

Сделать гидравлический расчет.

Sergey346 написал: Насос установлен только в котле. Хватает ли его производительности, или необходим еще насос?

Сделать гидравлический расчет.

Sergey346 написал: Установил и подключил комнатный термостат. На котле температуру поставил 60 град. Котел перестал тактовать, прогревает дом быстро (на улице -12). Какую температуру правильно установить на котле при использовании комнатного термостата?

Сделать расчет.

Sergey346 написал: По теплым полам невозможно ходить, горячие. А пока котел стоит в ожидании, ТП успевает сильно остыть. Что можно предпринять?

Сделать расчет.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

06.02.2018 в 13:30:13

Sergey346 написал: Теплый пол подключен не правильно, сам понимаю. Подскажите как его переделать?

поставить Насосно-Смесительный узел.

Sergey346 написал: Насос установлен только в котле. Хватает ли его производительности, или необходим еще насос?

Sergey346 написал: Ferroli Arena F24. 8 радиаторов

-на 8радиаторов естественно что хватит насоса котлового!

Sergey346 написал: Установил и подключил комнатный термостат. На котле температуру поставил 60 град. Котел перестал тактовать, прогревает дом быстро (на улице -12). Какую температуру правильно установить на котле при использовании комнатного термостата?

Sergey346 написал: Труба на контур отопления полипропилен 25 мм.

трубы ППР не любят температуру,поэтому ставьте 70.

Sergey346 написал: По теплым полам невозможно ходить, горячие. А пока котел стоит в ожидании, ТП успевает сильно остыть. Что можно предпринять?

насосно-смесительный узел ставить.

0
Sergey346
Sergey346
Новичок

Регистрация: 01.02.2018

Армавир

Сообщений: 8

06.02.2018 в 14:13:37

насосно-смесительный узел ставить.

а RTL клапан можно на обратку?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

06.02.2018 в 14:23:16

Sergey346 написал:

насосно-смесительный узел ставить.

а RTL клапан можно на обратку?

Sergey346, на фоне сделанного уже трудно что то испортить с помощью RTL. П С в настройках котла задайте постоянную работу насоса.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

06.02.2018 в 14:25:53

А лучше переделайте схему на двухтрубную.

0
Sergey346
Sergey346
Новичок

Регистрация: 01.02.2018

Армавир

Сообщений: 8

06.02.2018 в 14:29:05

cineman написал:

Sergey346 написал:

насосно-смесительный узел ставить.

а RTL клапан можно на обратку?

Sergey346, на фоне сделанного уже трудно что то испортить с помощью RTL. П С в настройках котла задайте постоянную работу насоса.

cineman,
Систему отопления делал не я. Я пытаюсь привести все в порядок и сделать правильно. По этому и прошу совета специалистов.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

06.02.2018 в 15:07:16

Sergey346, если сделаете двухтрубку, КПД котла вырастет. А вот какой утеплитель лежит под тёплым полом, стоит выяснить. Может оказаться, что никакой, и будете отапливать землю.

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5097

06.02.2018 в 16:56:45

iv.iv написал: поставить Насосно-Смесительный узел

iv.iv написал: насосно-смесительный узел ставить

Всего на две ветки из 16-ой трубы городить ящик.

cineman написал: на фоне сделанного уже трудно что то испортить с помощью RTL

а зачем портить что-то, ведь контур теплого пола и отопления с разных врезок, немного переделать конструкцию, создать с помощью такого клапана, система работоспособна, только на сколько, это уже прояснится после установки.

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

06.02.2018 в 17:02:47

молоток написал: Всего на две ветки из 16-ой трубы городить ящик.

согласен,при условии 25метров погонных.....а если 25м.2 то нужно все-же городить НСУ....

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5097

06.02.2018 в 17:42:57

iv.iv написал: при условии 25метров погонных

Ну это же немного для компактного устройства, бля буду станет покомфортнее, стоит осуществить.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.